Wir haben eine Vitopend 100, Herstell.-Nr. 7520787 Typ WH12, Baujahr 2001.
1.) Seit zwei Wochen nach der jährlichen Wartung geht die Heizung alle vier bis fünf Tage mit dem Fehlercode OA in Störung. Meistens morgens nach der Nachtabsenkung. Sie lässt sich aber durch Störungsentriegelung bis jetzt immer wieder starten.
Wir wissen: Druck- und Gasschalter sowie Schläuche prüfen. Wird unser Fachbetrieb machen, wenn Heizung komplett ausfällt.
2.) Phasenweise schalten sich Lüfter und Brenner für fünf Sekunden an und dann wieder aus, ohne dass die Zieltemperatur im Kreislauf auch annähernd erreicht wird. Diesem Rhythmus behält die Heizung bis zu 10 Minuten bei. Manchmal geht sie dann in Dauerbetrieb. Manchmal schaltet sie sich länger aus (aber keine Störungsmeldung), um dann später wieder normal und langlaufend anzugehen.
Könnten die Symptome zusammenhängen? Danke für Ihren Rat.
Beste Grüße
M. Reinert
Meist werden die Anschlussschläuche zum Luftdruckschalter nur durch Fusseln und ähnliches zugesetzt, die Werte also verfälscht . Die dürften aber so erstmal nicht mit deinem zweiten Problem zusammenhängen, da es bei Fehlern in der Umgebung der Verbrennungsluft immer auch zu einer Fehlermeldung kommt.
Nicht nachvollziehbares Ein- und Ausschalten des Lüfters nebst Brenner kann auf eine defekte Regelung oder aber einen drohenden Defekt der Umwälzpumpe hindeuten. Verminderte Leistung beispielsweise würde zu einem schnellen Anstieg der Kesseltemp führen, weswegen die Anlage gleich wieder abschaltet. Hier wäre dann die Frage, wie hoch die Kesseltemp ist, wenn der Brenner wieder in diesen Modus verfällt ?