Hallo,
eine kurze Verständnisfrage:
Die VLT kann durch die Einstellungen der Adressen FA (Erhöhung der VLT nach Absenkbetrieb) und b2 (Raumeinflussfaktor) abweichend von der Heizkurve erhöht werden.
Geschieht das kumuliert oder hat eine Adresse Vorrang ?
Gerät: Viessmann Vitodens 200-W WB2B
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Die Änderung der Soll-VL wirkt kumuliert, aber unterschiedlich: Mit FA (und Fb) wirkt eine fixe Erhöhung während fixer Zeit; mit Raumeinfluss (b2) dagegen wird die Soll-VL nur in Abhängigkeit der tatsächlichen Abweichung der gemessenen Raumtemperatur von der eingestellten Soll-Raumtemperatur korrigiert (umso grössere Erhöhung oder Absenkung, je grösser die Abweichung ist; keine Korrektor, wenn Ist- gleich Soll-Raumtemperatur).
Wenn Raumeinfluss aktiviert ist und b2 nicht allzu klein eingestellt ist, kann normalerweise die fixe Erhöhung mit FA und Fb auf Null gesetzt werden (ist wegen der Kumulation meistens unnötig und kann sogar zu einer allzu grossen Änderung der Soll-VL führen). Am besten Gerät und Aufheizverhalten der Räume in der Aufheizphase beobachten und Regelungseinstellung ggf. anpassen.
Die Änderung der Soll-VL wirkt kumuliert, aber unterschiedlich: Mit FA (und Fb) wirkt eine fixe Erhöhung während fixer Zeit; mit Raumeinfluss (b2) dagegen wird die Soll-VL nur in Abhängigkeit der tatsächlichen Abweichung der gemessenen Raumtemperatur von der eingestellten Soll-Raumtemperatur korrigiert (umso grössere Erhöhung oder Absenkung, je grösser die Abweichung ist; keine Korrektor, wenn Ist- gleich Soll-Raumtemperatur).
Wenn Raumeinfluss aktiviert ist und b2 nicht allzu klein eingestellt ist, kann normalerweise die fixe Erhöhung mit FA und Fb auf Null gesetzt werden (ist wegen der Kumulation meistens unnötig und kann sogar zu einer allzu grossen Änderung der Soll-VL führen). Am besten Gerät und Aufheizverhalten der Räume in der Aufheizphase beobachten und Regelungseinstellung ggf. anpassen.