Hallo werte Mitglieder und Experten,
wir haben eine Atola Erdgasheizung in einem Mehrfamilienhaus bei der keiner mehr so recht weiter weiss.
2023 um die gleiche Zeit hatten wir das gleiche Problem, die Zündflamme geht immer wieder von allein aus. Letztes Jahr wurde das Thermoelement, der Fächer der Zündflamme und letzen Endes der Gasregler gewechselt. Alles vom Fachbetrieb. Dann war lange Ruhe, übers Jahr verteilt vielleicht 3 mal wieder anwerfen müssen.
Nun haben wir die gleiche Problematik wieder, die Zündflamme geht unregelmässig regelmäßig aus. Auch hier lässt sich die Heizung problemlos wieder starten. Es wurden vom Heizungsbetrieb inzwischen das dünne Gasrohr vom Regler zum Düsenfächer sowie eine Kontrolldüse gewechselt. Das Thermoelement sowie die kleine Fächerdüse wurden gereinigt. Die Spannungswerte sollen wohl alle stimmen. Anlage lief dann 4 Tage, nun muss ich sie wieder täglich 2 bis 3 mal manuell starten.
Was könnte hier noch sein? Der Monteur meldet sich schon nicht mehr zurück, scheint mit seinem Wissen am Ende, obwohl ich den Betrieb wirklich für kompetent halte.
eventuell zuviel Zugluft? Der Heizraum hat kein Fenster, nur die nötige bodennahe Belüftung durch ein dickes Rohr. Vor 3 Jahren wurde der zweite Zug des Kamines für einen Holzofens eines Mieters benutzt, ob da ein Zusammenhang bestehen kann?
Hat hier Jemand nich Tips? Das wäre super.
Vielen Dank schonmal und eine frohe Weihnachtszeit an alle,
Gruss Zündflamme.
Wenn die Zündflamme nicht anhält,ist entweder das Thermoelement oder der Feuerungsautomat am Ende.
Viel mehr Möglichkeiten gibt's nicht