abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Zeitschaltuhr Trimatik 7450155 ohne Einfluss, Wackelkontakt?

Unsere Vitopend 200 WH2 hat mit der Trimatik 7450155 immer gut zusammengearbeitet, in letzter Zeit allerdings nicht mehr:

Trotz Einbau einer neuen 7450155 (weil dort der Fehler vermutet wurde) läuft der Brenner in einem "Default-Modus" und bedient den Heizkreis, allerdings ohne Einfluss der Zeituhr. Die grüne LED der Trimatik leuchtet nicht, wenn der Zeitraum für den reduzierten Betrieb beginnt, und es wird auch nichts reduziert. Teilweise werden die Temperaturwerte der externen Fühler nicht angezeigt bzw. nach Reset gar nicht erst eingelesen.

Zeitweilige Fehlerbehebung: Wenn ich die (alte oder neue!) Trimatik kräftig in ihren Sitz drücke, so funktioniert alles wieder nach Lehrbuch. Alle Temperaturen werden korrekt angezeigt, die grüne LED leuchtet im reduzierten Betrieb. Das kann einen Tag, eine Woche oder einen Monat lang gut gehen.
Da ohne Fehlercodes, fällt der erneute "Wackelkontakt" erst auf, wenn die Wohnung nachts ungewohnt warm bleibt.

Ich schließe die Trimatik als Ursache mal aus, weil das Original und das Ersatzteil dasselbe Phänomen zeigen. Ist der Flachbandverbinder oder die Aufnahmebuchse vielleicht schuld? Kontaktoxidierung?

Vielen Dank vorab!

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Für Nutzer mit ähnlicher Problematik, hier die LÖSUNG (für's Archiv):

Der Wackelkontakt entstand durch Alterung der Kontaktleiste auf der LGM29 Platine, die nur verzinnt statt vergoldet o.ä. ist. Eine intensive Reinigung mit Kontaktspray war erfolgreich. Seitdem arbeitet die Trimatic wie erwartet, zeigt keine Fantasietemperaturen mehr an und versetzt die Heizung zuverlässig in den Nachtmodus und zurück. Ein Austausch der Platine war unnötig, allerdings steht demnächst der Tausch zweier Elektrolyt-Kondensatoren (1000µF 25V 105°C) an. Wer damit nicht vertraut ist, sollte die LGM29 komplett erneuern.

Anleitung zur Kontaktreinigung:
Heizung stromlos machen, Trimatic ("Bedieneinheit") ausbauen, seitliche weiße Clips am Controllergehäuse lösen und den Rahmen des Controllers (mit Ein/Aus-Schalter und Manometerfassung) beherzt nach vorne ziehen. Die Kontaktleiste sitzt unten links und leistet dabei Widerstand. Nun mit einem Wattestäbchen getränkt mit Elektronik-Kontaktspray die freiliegenden Kontakte auf der LGM29 Platine reinigen. Falls schwer zugänglich, den Rest des Gehäuses öffnen und die Platinenleiste im ausgebauten Zustand reinigen - siehe Foto. Im ausgebauten Frontteil gibt es eine Übergangsplatine mit einer weiteren Kontaktleiste, die bei der Gelegenheit auch gereinigt werden sollte - siehe Foto #2.
Hope this helps.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Korrodierte Kontakte LGM29 unten-links.jpg
Steuerung Frontseite Kontaktleiste.jpg
7 ANTWORTEN 7
Wurde da nur die Bedieneinheit getauscht oder auch der Teil der Stromversorgung?
Sind die Elkos der Stromversorgung aufgebläht?
https://www.youtube.com/watch?v=hbelU-BplGA
Nur die Bedieneinheit, nicht die Stromversorgung.
Ich habe die Elkos bislang nicht verdächtigt, weil es nach einfachem Kontaktproblem aussieht (Drücken = Problem weg). Eine teildefekte Stromversorgung würde sich doch ständig bemerkbar machen?
ja da hast du recht.
**Push**
Gibt es niemanden mit einem ähnlichen Problem oder idealerweise mit einer erprobten Lösung?
Ist z.B. bekannt, ob die Flachbandstecker in der Aufnahme für die Trimatik nur eine sehr begrenzte Lebensdauer (Steckzyklen) haben?

Danke!!
Hallo DocFingo,

ich vermute ebenso wie du, dass hier ein Kontaktproblem vorliegen könnte. Dahingehend sollte einmal die Regelung überprüft werden. Die Flachbandkabel haben sehr selten bis so gut wie nie einen Defekt.

Viele Grüße
Flo
Flo - Danke für die Einschätzung!
Momentan funktioniert es, also "don't mess with a running system". Beim nächsten Ausfall prüfe ich die Regelung und werde berichten.

Für Nutzer mit ähnlicher Problematik, hier die LÖSUNG (für's Archiv):

Der Wackelkontakt entstand durch Alterung der Kontaktleiste auf der LGM29 Platine, die nur verzinnt statt vergoldet o.ä. ist. Eine intensive Reinigung mit Kontaktspray war erfolgreich. Seitdem arbeitet die Trimatic wie erwartet, zeigt keine Fantasietemperaturen mehr an und versetzt die Heizung zuverlässig in den Nachtmodus und zurück. Ein Austausch der Platine war unnötig, allerdings steht demnächst der Tausch zweier Elektrolyt-Kondensatoren (1000µF 25V 105°C) an. Wer damit nicht vertraut ist, sollte die LGM29 komplett erneuern.

Anleitung zur Kontaktreinigung:
Heizung stromlos machen, Trimatic ("Bedieneinheit") ausbauen, seitliche weiße Clips am Controllergehäuse lösen und den Rahmen des Controllers (mit Ein/Aus-Schalter und Manometerfassung) beherzt nach vorne ziehen. Die Kontaktleiste sitzt unten links und leistet dabei Widerstand. Nun mit einem Wattestäbchen getränkt mit Elektronik-Kontaktspray die freiliegenden Kontakte auf der LGM29 Platine reinigen. Falls schwer zugänglich, den Rest des Gehäuses öffnen und die Platinenleiste im ausgebauten Zustand reinigen - siehe Foto. Im ausgebauten Frontteil gibt es eine Übergangsplatine mit einer weiteren Kontaktleiste, die bei der Gelegenheit auch gereinigt werden sollte - siehe Foto #2.
Hope this helps.

Korrodierte Kontakte LGM29 unten-links.jpg
Steuerung Frontseite Kontaktleiste.jpg
Top-Lösungsautoren