abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Zeiteinstellungen Warmwasser gehen bei Umschaltung auf Automatikbetrieb verloren

Das Zeitprogramm Warmwasser "Individuell" verliert beim Umschalten auf "Automatik" seine  Einstellungen.

Das kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein oder ?

Grüße aus Wien

Mike

 

Vitodens 222-F B2SB-19 mit Vitotronic 200 HO1B

Codestecker 2A21

Kurzabfrage

1-06-CB-09

2-20-02-CB

3-00-04-00

4-01-27-03

5-09-30-00

6-00-00-00

7-00-00-00

8-00-00-00

9-2C-2C-00

10-21-00-00

11-00-20-00

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo schönwetterfan,

das Zeitprogramm stellt sich, nachdem es von Automatik auf Individuell umgestellt wurde wieder in den Auslieferungszustand.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Ich würde hier sagen das deine Bedieneinheit defekt ist.
Hallo schönwetterfan,

das Zeitprogramm stellt sich, nachdem es von Automatik auf Individuell umgestellt wurde wieder in den Auslieferungszustand.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Ich würde eher sagen dass ist ein Bug als ein Feature.
Wenn man schnell einmal zwischendurch die Einstellung auf Automatik wechselt dann sind die normalerweise gewünschten individuellen Werte wieder weg.
Das ist verbesserungswürdig.
Grüße
Mike
Top-Lösungsautoren