Wo befindet sich bei der Vitodens 100 die Langszeitbatterie?

Nach Stromausfällen habe ich Probleme,den Brenner neu zu starten, da er blockiert.

Nach Zurücksetzen auf Werkseinstellungen muss ich neu einrichten. Die Wochentage stimmen nicht mehr und ich nehme an, dass die sogenannte Langzeitbatterie nicht mehr funktioniert und die Daten weg sind.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo glecht,

ich stimme dir zu, dass bei diesem Verhalten der Anlage nach einem Stromausfall vermutlich die Einstellungen nicht mehr gespeichert werden.
Die sogenannte "Gangreserve" befindet sich bei deinem Vitodens 100-W Typ WB1 in der Bedieneinheit. Abhilfe schafft der Austausch der Bedieneinheit.

Schönen Gruß °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo glecht,

ich stimme dir zu, dass bei diesem Verhalten der Anlage nach einem Stromausfall vermutlich die Einstellungen nicht mehr gespeichert werden.
Die sogenannte "Gangreserve" befindet sich bei deinem Vitodens 100-W Typ WB1 in der Bedieneinheit. Abhilfe schafft der Austausch der Bedieneinheit.