Hallo zusammen,
an verschiedenen windreichen Tagen im Frühjahr hatte ich das "Gefühl", dass die Anlage häufiger taktet. Kann aber vielleicht auch daran gelegen haben, dass die "gefühlte" Temperatur einfach niedriger ausgefallen ist und damit u. U. eine erhöhte Anlagentaktung einherging.
Wie auch immer, besteht ein Zusammenhang zw. Anzahl der Brennerstarts und Windstarke?
Würde mich mal Interessieren, ob es dazu Erfahrungen gibt.
Liebe Grüße
Dr. Klaus Hahn
Das scheint 'Stand der Technik' zu sein. Bei mir taktet die Anlage (Vitodens 300-W-B3HG, Ende 2021) munter im 20 Minuten Abstand bereits bei Windgeschwindigkeiten > 25 km/h. Bin gespannt, was passiert, wenn mal wirklich Sturm herrscht (in Bayern bisher gottseidank nicht so oft 😉). Die Anzahl der Takte lässt sich zwar durch Anheben des Parameters 'Integralschwellwert' (1606.4) etwas reduzieren, allerdings auf Kosten längerer Brenner-AUS Pausen zwischen den Takten.
Gruß Manfred
Hallo Manfred, vielen Dank für die Bestätigung und den Tipp mit dem Integralschwellwert (1606.4). Werde ich in jedem Fall mal prüfen und beobachten. Liebe Grüße Klaus