Hallo zusammen,
ich kann im Handbuch leider nichts hierzu finden. Mir wurde gesagt, dass es i.d.R. eine solche Angabe bei meiner Heizung geben müsste.
Kann mir jemand sagen, wie lange der Außentemperaturverlauf zurück berücksichtigt wird, um die Vorlauftempeeatur zu ermitteln?
Vielen Dank für jede Hilfe.
VG
Daniel
In den Werkseinstellungen ist die Zeitkonstante auf 21,3 Stunden (128 = 1280 Minuten = 21,3 Stunden) eingestellt. Im Gegensatz zu den neuen E3-Vitodensen (ab B3HG) ist diese Zeitkonstante bei dir noch einstellbar 😉. Siehe dazu die Montage- und Serviceanleitung, Seite 69.