Wie kann ich bei Vitodens 200w die heizkennlinie einstellen?

Vitodens 200 w an fussbodenheizung mit Vitotrol 200 als Zentralthermostat.

ob ich 21 Grad oder 25 Grad einstelle das Ergebnis ist auch nach drei Tagen noch 21 Grad. Erst wenn ich 28 oder mehr 

Grad einstelle ändert sich etwas, dann aber gleich 25 Grad.

Wie kann ich das verbessern? 

Mit freundlichen Grüßen 

 

5 ANTWORTEN 5

Bitte die Kesselnummer mitteilen.

MfG

W.F.

Hallo, 

Ist die Vitotrol mit Raumaufschaltung codiert? 

Herstellnummer des Kessels noch mitteilen. 

Grüße 

Vielen dank für die schnelle Auskunft.
Die Vicotrol ist stand alone zentral im Haus. Vitodens 200 W CE 0085 BR 0432. Herstellernummer 719 447 4901 163 107.
Mit freundlichen Grüßen

In der Anlage die Serviceanleitung.

MfG

W.F

 

Ab Seite 30 der Serviceanleitung.
Neigung der Kennlinie bei Fußbodenheizung 0,5 bis 0,8
Niveau 0 bis 4
Beste Werte über längeren Zeitraum ermitteln.
MfG