Hallo, ich habe einen Vitodens 200 WB2A (Seriennummer: 7186846...) von ca. 2004 mit einem Kreis, an dem Heizköper und Fussbodenheizung laufen. Bei Außentemperaturen unter 0 Grad ist mir die Raumtemperatur zu hoch und ich möchte die Neigung der Kennline ändern. WIe und wo stelle ich das ein?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo explorer,
dass du die Heizkennlinie in der Codierung ändern kannst und wie du in die Codierung gelangst, hat dir @Kundendienst ja bereits mitgeteilt.
Ich habe dir hier zum besseren Verständnis noch einen Auszug aus der zugehörigen Serviceanleitung mit angehängt.
Wie du deine Heizkennlinie optimal einstellen kannst, erfährst du unter folgendem Link:
http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizke...
Beste Grüße °be
Hallo explorer,
dass du die Heizkennlinie in der Codierung ändern kannst und wie du in die Codierung gelangst, hat dir @Kundendienst ja bereits mitgeteilt.
Ich habe dir hier zum besseren Verständnis noch einen Auszug aus der zugehörigen Serviceanleitung mit angehängt.
Wie du deine Heizkennlinie optimal einstellen kannst, erfährst du unter folgendem Link:
http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizke...
Beste Grüße °be
Danke schön, aber diese Anleitung und auch die Erklärung zu Neigung und Niveau der Kennlinien kenne ich und habe sie bereits im Vorfeld schon befolgt, nur statt Ebene 1 habe ich die Einstellungen auf Ebene 2 vorgenommen. Mir erschließt sich nicht der Unterschied zwischen den Codierungsebenen 1 und 2 und warum ich bei meiner Vitodens 200 in der Ebene 1 keine Änderungen vornehmen kann, sondern nur in Ebene 2.
In der ersten Codierungsebene finde ich zwar die d03 und d04, weiß aber nicht, wie ich dort die Änderungen vornehmen kann. Ich kann alle Parameter mit "+" und "-" nur durchgehen, komme aber nicht in den "Bearbeiten"-Modus. Mit welcher Tastenkombi geht das? Es ist auch mir lieber, wenn ich nur in Codierungsebene 1 Änderungen vornehme.
Ich hab wohl eine besondere Version der Vitodens 200 WB2A?
@CustomerCareBen
"Sollte" soll hoffentlich keine Aufforderung sein, die Einstellung zu ändern?
Ich tippe darauf, dass dort 01 oder 02 steht, und das wäre dann auch OK. Warten wir die Antwort ab.
00:2 heisst ein Heizkreis ohne Mischer A1, mit WW-Bereitung. Das erklärt auch, wieso du nur für einen Heizkreis die Neigung und Niveau einstellen kannst. Falls diese Einstellung der Anlage entspricht (wovon ich ausgehe), hängen bei dir die Heizkörper und die Fussbodenheizung am gleichen Heizkreis. Zur Kontrolle: Wird die Fussbodenheizung warm?
Kundendienst schrieb: "Wenn du auf der Adresse d3 dann bist muss man OK drücken damit die 0,9 zu bearbeiten ist mit plus und minus danach wieder ok drücken."
Das geht eben nicht. Wenn ich auf "Plus" drücke - egal ob kurz oder lang - komme ich sofort wieder aus dem Menü raus.
Langsam ist das Chaos komplett...
Die verlinkte Serviceanleitung ist mit Sicherheit die falsche, nämlich zu einer neueren Regelung.
@explorer
Mit den "beiden rechten Tasten" (Wasserhahn + "Wasserhahn+Heizung") kommst du nicht in Codierung 1, sondern 2, wie sich eigentlich alle vor ein paar Tagen einig waren.
Für Codierung 1 hast du vermutlich die falschen Tasten gedrückt und bist in der Diagnoseabfrage gelandet; dort wird die Neigung auch angezeigt (aber nicht als Adresse), und dort kann man nichts einstellen oder ändern, nur abfragen.
Für Codierung 1 Tasten Abschaltbetrieb und Wasserhahn drücken (also die beiden linken Tasten),
für die Diagnoseabfrage Abschaltbetrieb und "Wasserhahn+Heizung", also die beiden äusseren Tasten.
Die Diagnoseabfrage kannst du dir sowieso merken, ist für verschiedene Abfragen nützlich, z.B. für Soll- und Ist-Temperaturen; Weiterblättern mit Plus- oder Minus-Taste, Aussteigen mit OK.
Ausstieg aus den Codierungen mit der gleichen Tastenkombination wie beim Einstieg.
Ob du die Neigung und das Niveau in Codierung 1 oder 2 änderst spielt überhaupt keine Rolle, es sind die gleichen Adressen. Codierung 1 enthält weniger Adressen, du bist also schneller durch mit Durchdrücken.