Hallihallo und guten Abend an Alle.
Seit einem knappen jahr bin ich Mieter einer Wohnung, in der eine VITODENS 222-F FS2B-19 als Brennwertheizung verbaut wurde. In meinem bisherigen Bezug gabs schon ein paar echt nervige Probleme mit dem Brenner, die jedoch glücklicherweise gelöst werden konnten.
Bei der letzten Reparatur kam von mir jedoch die Frage auf, wo oder wie die Elektronik ermittelt/ misst, wie warm es in meiner Wohnung ist oder ob irgendwo die Raumtemperatur abgegriffen wird.
Die Außentemperatur wird über einen Sensor gemessen. Soviel weiß ich mittlerweile.
Mein Vermieter und auch der Heizungsmensch, der diese Heizanlage wartet konnten mir bisher keine Antwort darauf geben bzw. eine Antwort mit der ich nicht zufrieden bin.
Vllt. könnt ihr mir eine zufriedenstellende Aussage dazu geben.
Mit freundlichen Grüßen
Ronald
Hi Ronald,
das kann sie überhaupt nicht. Die Einstellung ist nur ein Offset zum aus der Außentemp. und
der Kennlinie errechneten Vorlauftemperatur. Früher gab es dort keine reale Temperatur, sondern
nur +/- 1,2,3... usw. Grad. Die heutige Art der Einstellung ist daher verwirrend. Man könnte sie
jedoch so nutzen: Raumtemp. per Kennlinie so kalibrieren, dass sie mit der Raumtemp der Therme
übereinstimmt (z.B. Wohnzimmer). Dann bewirkt die Einstellung genau das Erwartete.
Gruß
Fiedel