Hallo zusammen,
bei meiner 333-F (5 Jahre alt) läuft die Speicherladepumpe seit heute dauerhaft, der Brenner ist jedoch aus, die Speichertemperatur erhöht sich nicht. Stelle ich die Solltemperatur für WW auf 10°C, geht die Speicherladepumpe aus.
Der Speichertemperatursensor ist ausgemessen und i.O., jedoch scheint der Auslauftemperatursensor falsche ( = zu hohe ) Werte auszugeben. gemessen habe ich 5,88 kOhm, laut Kurve sind das ~ 40°C, was "eigentlich" zu hoch ist, wenn die Anlage im Warmwassermodus längere Zeit nicht lief, oder?
Kann ich den Wert für den Auslauftemperatursensor in der Regelung irgendwo auslesen, oder muss ich den mit dem Meßgerät ausmessen?
Oder bin ich auf dem Holzweg, kennt jemand das Phänomen und die Ursache liegt ganz woanders?
Viele Grüße + vielen Dank, Holger
Hallo Holger,
welcher 333 F ist das ? B3TB?
im Servicemenü wird der Wert nicht angezeigt??
VG Michael
Hallo Michael,
nein, im Servicemenü finde ich den Wert nicht. B3TB stimmt.
Es klingt irgendwie unwahrscheinlich, dass ein NTC von jetzt auf gleich andere Werte vorgibt, oder?
Viele Grüße, Holger
Hallo holgerulfkotte,
welche Temperatur wird denn im Startbildschirm links neben dem dargestellten Haus angezeigt? Dort sollte die Außentemperatur zu finden sein.
Viele Grüße
Flo
Hallo Florian,
>>Dort sollte die Außentemperatur zu finden sein.
Holger möchte die Auslauftemperatur
VG Michael
Oh sorry, wie konnte ich das gestern nur falsch lesen.
Die Auslauftemperatur kann bei dieser Regelung nicht abgefragt werden.
Viele Grüße
Flo