Eher nicht, da würd ich eher auf das Gebläse oder eben verdrecktem Wärmetauscher tippen.
Du musst übrigens nicht ein neues Thema beginnen, sondern kannst auf Kommentar klicken.
Liegt die Fehlermeldung auch an, wenn die Therme auf niedriger Temperatur läuft ?
Da hat sich wohl wer etwas unklar ausgedrückt. Wenn von einem Defekt am Wärmetauscher im Zusammenhang mit dem Luftdruck die Rede ist, wissen wir natürlich, dass es um den äusseren Zustand des Wärmetauschers geht. Wenn er beispielsweise nicht verschmutzt, sondern undicht wäre, würde die Fehlermeldung anders ausfallen.
Ich erneuere meine Frage: Wärmetauscher wann das letzte Mal ordentlich gereinigt ? Und wurde mal Wasser reingekippt, um den Ablauf zu testen ?
Und es klingt fast so, als würdest die Arbeiten selber durchführen ? Ich meine, gerade nach einem Gebläsetausch sollte man mal die Abgase auf den CO2-Gehalt messen. Liegt dieser ausserhalb des Normbereiches, gibt's auch Probleme.
Wir können hier aus der Ferne nur mutmassen und mit den Infos zurechtkommen, welche uns gegeben werden. Vielfach werden aber Infos weggelassen, was es uns nicht gerade einfach macht.
Hallo,
@Franky, bei einem Vitodens 100 lässt sich der Wärmetauscher nicht mit einem Spachtel reinigen.
Vorher mal informieren um was es geht.
Der Wärmetauscher ist abgasseitig zu und lässt sich nicht mehr reinigen.
Das ist leider absolut typisch bei den Geräten und ursächlich für den genannten Fehler.
Grüße
Die Abgaswerte bzw. Die Abgastemperatur steigen bei diesem Wärmetauscher wenn er abgasseitig zu ist nicht so stark an wie das zb. Bei den alu Spiral Wärmetauschern von Buderus oder Wolf der Fall ist.
Der abgasseitige Widerstand ist nach Jahren bei diesem Wärmetauscher zu groß und lässt sich nicht mehr reinigen .
Bekannte Fehlproduktion von viessmann.