Wenn Vitodens 222 auf Warmwasserbetrieb schaltet, gibt es einen heftigen Schlag.

Hallo,

Wenn meine Vitodens 222 auf Warmwasserbetrieb schaltet, gibt es einen heftigen Schlag, der im ganzen Haus zu hören ist. Dies geschieht jedoch nur, wenn der Brenner zuvor nicht gelaufen ist. Die Anlage wird jährlich vom Fachbetrieb gewartet.

Die Seriennummer lautet: 7570799701936116

Danke schon im vorraus.

MfG Henryk Beutz

4 ANTWORTEN 4

@Neukalener

wahrscheinlich Ventileinsatz Nr 7827932.
Du kannst auch mal in Codierung 1 in der Serviceabfrage abwechselnd Ventil.Heizung , Ventil-Speicher schalten,
solange bis der heftige Schlag weg ist. Der Dreck im Ventil geht weg wenn du Glück hast.!
Versuch ist es allemal wert.

Gruß
HarryG

Hallo Harry, wie schalte ich das Ventl denn in Codierung 1?

Gruß Henryk

@Neukalener
http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5698071VSA00004_1.PDF
Service-Menü siehe Seite 68. Ventil Heizung und Ventil Warmwasser wahlweise auswählen

Gruß
HarryG

Hallo Neukalener,

dein Fachbetrieb sollte einmal das Ausdehnungsgefäß überprüfen.

Viele Grüße
Flo