Bei meiner Anlage Vitodens 300-W, Vitocell 140-e, Vitotrans PBS und Solar ist mir die Funktion und der Einfluss auf die Regelung nicht klar. Kann mir das jemand erklären?
Der Fühler sitzt im Kombispeicher?
Das wär das korrekt.
Dieser Fühler ist eigentlich der Kesselfühler. Bei einer Hydraulischen Weiche - und auch bei deiner Anlage - ist ja Kesseltemperatur Vitodens 300 und Heizungsvorlauftemperatur hydraulisch bedingt längst nicht identisch.
Irgendwie muss man der Regelung aber beibringen, welche Heizungsvorlauftemperatur tatsächlich anliegt.
Hallo Martin_H,
der Sensor "Hydraulische Weiche" ist bei dir der Puffertemperatursensor. Wenn z.B. die Temperatur an diesem Sensor ausreichend ist, weil der Puffer durch einen externen Wärmeerzeuger oder durch die Solaranlage ausreichend geladen ist, erfolgt die Raumbeheizung über den Puffer.
Wenn der Sensor registriert, dass die Wärme nicht ausreichend ist und nicht genügend Solarertrag zur Verfügung steht, geht dein Vitodens in Betrieb. Dein Puffer ist quasi die hydraulische Weiche.
Beste Grüße °pa