Der Vitodens 300 wird bei mir mit nur einem Heizkreis betrieben (HK 2). In der Systemkonfiguration ist unter Ziffer 934.5 eine "Differenztemperatur HK 2" von 8 Kelvin als Voreinstellung gewählt.
Beste Grüße Piepsi
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hi Piepsi,
dieser Wert ist nur von Bedeutung wenn die Anlge einen Mischer hat. Dann bekommt dieser genug
Überhang zum Regeln. Du kannst - egal ob Mischer oder nicht - 0K einstellen. Das erhöht die Effizienz
und verringert das Takten. An den Brennwerteffekt brauchst du dabei nicht denken. Die VL/RL- Spreizung
bleibt ja proportional erhalten.
Gruß
Fiedel
Hi Piepsi,
dieser Wert ist nur von Bedeutung wenn die Anlge einen Mischer hat. Dann bekommt dieser genug
Überhang zum Regeln. Du kannst - egal ob Mischer oder nicht - 0K einstellen. Das erhöht die Effizienz
und verringert das Takten. An den Brennwerteffekt brauchst du dabei nicht denken. Die VL/RL- Spreizung
bleibt ja proportional erhalten.
Gruß
Fiedel