abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Welche Aufgabe hat die Platine VR20 bei einer Vitodens 200 WB2?

Bin bei der Störungssuche über die VR20 gestolpert. Konnte aber bisher nicht erkennen welche Aufgabe diese Platine übernimmt.
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Der-Platte,

die VR20 ist die Elektronikleiterplatine. Über diese werden Temperaturen ausgewertet. Sie gibt "Befehle", wann welcher Aktor, wie z.B. Pumpen, Umschaltventile oder Mischer angesteuert werden.
Welchen Störung hast du denn genau?

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6
Hallo Der-Platte,

die VR20 ist die Elektronikleiterplatine. Über diese werden Temperaturen ausgewertet. Sie gibt "Befehle", wann welcher Aktor, wie z.B. Pumpen, Umschaltventile oder Mischer angesteuert werden.
Welchen Störung hast du denn genau?

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Vielen Dank für die Erklärung.

Die Heizung fällt immer wieder über den Fehlercode FE aus.
Zündelektroden sind neu, Abgaswerte stimmen, Druckschalter Wasser ebenfalls okay.
Auffällig ist das die Heizung nur bei kälterer Außentemperatur ausfällt, ca. 0°C.
Habe daher den typischen Viessmann Platinen Schaden mit der defekten Lötstelle in Verdacht.
Viele Grüße
Bei der Meldung FE läuft es in den meisten Fällen darauf hinaus, dass die Grundleiterplatine zusammen mit dem Adapter Zündbaustein ausgetauscht wird. Man kann mal prüfen, ob eine kalte Lötstelle auf der Platine zu erkennen ist.
Bezüglich Ausfall bei 0°C:
Liegt evtl. eine Vereisung am Abgassystem vor oder wurde man eine Rezirkulationsmessung bei dieser Temperatur durchgeführt?
Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Eine Rezirkulationsmessung ist bisher nicht erfolgt. An das Abgassystem habe ich bisher noch nicht gedacht, ist aber natürlich plausibel. Vielen Dank für den Tipp.
Viele Grüße

Anschlussfrage an das Viessmann Team. Erfolgt die Auswertung der Aussentemepratur auch über die VR20 oder wird diese auf der LGM29 ausgewertet?

Hintergund meine Aussentemperatur 'spinnt'. Bei jedem Anwählen der Aussentempetarturanzeige im Display ist sie drastisch anders und fast immer viel zu hoch. Der Aussenfühler ist es nicht, den habe ich durchgemessen (529 Ohm bei ca. 10C) und der Wert ist über 30 min unverändert.

Daher die Frage welche Komponente der Steuerung ist defekt?

Gruss

Andreas

Für die Auswertung ist die VR20 zuständig.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Top-Lösungsautoren