Wasserinhalt 15l/kw was heisst das ???

Hallo,

 

ich bin auf den Satz in den Planungsunterlagen gestoßen (Fußbodenheizungen und Heißkreise mit sehr großem Wasserinhalt (>15l/kw) sollten über einen 3-Wege-Mischer an das Brennwerthgerät angeschlossen werden.)

 

Ich habe 1487 lfm 17x2 Heizrohr

Vitodens 300W 1,9-11 Kw

Wasserinhalt 0,133l/m Rohr

 

 

1487 * 0,133l = 197,771 / 11kw = 17,98 Liter Wasserinhalt.

 

Ist das so richtig oder liege ich da falsch???

 

LG

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo germarcus,

so ist es korrekt. Dementsprechend empfehlen wir für deine Anlagenkonstellation einen Heizungsmischer einzusetzen.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo germarcus,

so ist es korrekt. Dementsprechend empfehlen wir für deine Anlagenkonstellation einen Heizungsmischer einzusetzen.

Beste Grüße °fl
Hallo germarcus,

die Angabe in unserer Planungsanleitung ist eine Empfehlung. Wäre es zwingend erforderlich, würden wir es dementsprechend reinschreiben.

Was funktioniert an deiner Anlage denn nicht?

Beste Grüße °fl