Ich möchte eine Vitodens Gasheizung neu installieren lassen. Bisher hatten wir Öl. Nun stellt sich die Frage ob ich den 222-F oder den 333-F nehme. Unser Wasserhärtegrad ist 13,9. Nach den Angaben unseres Heizungsbauers sollte ich die Anlage mit dem Rohrwendelspeicher nehmen, da der Ladespeicher sehr kalkanfällig wäre.Persönlich würde ich lieber den 333-F nehmen. Was tun?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Camper34,
bei einem Ladespeichersystem ist eine Kalkabscheidung auf den Flächen des Plattenwärmetauschers nicht ganz zu vermeiden. Ab einer Gesamthärte von 20 °dH empfehlen wir daher den Einbau von innenbeheizten Speichern oder den Einsatz einer Wasseraufbereitung in der Kaltwasserzuleitung. Da die regionalen Wasserversorger häufig Mittelwerte angeben, ist es sogar ratsam bereits bei 17 °dH eine Wasseraufbereitung zu installieren.
Bei deinen 13,9 °dH sollte es also auch mit einem Ladespeicher zu keinen Problemen kommen.
Beste Grüße °sr
Hallo Camper34,
bei einem Ladespeichersystem ist eine Kalkabscheidung auf den Flächen des Plattenwärmetauschers nicht ganz zu vermeiden. Ab einer Gesamthärte von 20 °dH empfehlen wir daher den Einbau von innenbeheizten Speichern oder den Einsatz einer Wasseraufbereitung in der Kaltwasserzuleitung. Da die regionalen Wasserversorger häufig Mittelwerte angeben, ist es sogar ratsam bereits bei 17 °dH eine Wasseraufbereitung zu installieren.
Bei deinen 13,9 °dH sollte es also auch mit einem Ladespeicher zu keinen Problemen kommen.
Beste Grüße °sr