Sehr geehrteb Community,
kürzlich wurde bei unserer Vitodens 200 WB2A eine Wartung durchgeführt, wobei lt. Rechnung der ausführenden Firma ein kausales Wartungsset zum Einsatz kam.
Neben der überhöht aufgeführten Kostennote für das selbige, stellte sich bereits ein Tag später ein signifikanter Wasserverlust am Wärmetauscher dar, welcher bis dato anhält und tg. eine Wasserzufuhr impliziert.
Der vorgenannte Wasseraustritt erfolgt am li. oberern Stehbolzen des Wärmetauschers.
Nun meine Frage:
Muß bei der Anwendung des Wartungssets der Wärmetauscher geöffnet werden?
Sollte dies so sein, dürfte der Verschluß des Wärmetauschers ja nur mit einem max. Drehmoment von 4 Nm erfolgen, um etwaige Einrisse zu vermeiden!
Herzlichen Dank im Voraus für evtl. Antworten.
Gruß Fantomas
.....ich denke es sind 6,5 Nm....
Hallo @Vit1
In der Anleitung steht 4 Nm.
Zum Austausch der Brennertürdichtung ist eine Demontage der Brennertür erforderlich.
VG
Mea Culpa,ich war von B3HG ausgegangen(6,5Nm).Ich wußte nicht dass es verschiedene Anzugsdrehmomente gibt.Sorry
Hallo @Vit1
In diesem Dokument sind die Anzugsdrehmomente der Brennertür für verschiedene Türdichtungen zusammengestellt.
VG