Hallo,
unser Heizungsfachmann und wir sind ratlos bei unserer Vitodens 333-f aus dem Jahre 2013. Das Problem besteht eigentlich schon seit längerem. Folgende Symptome bei Warmwasserbetrieb:
- es wird der Brenner innerhalb von ca. 30-40 Sekunden an- und ausgeschaltet, dabei wird auf ca. 76° Kesseltemp. hochgeheizt, Brenner schaltet aus, Temperatur geht noch laut Anzeige bis 95° (manchmal bis 102°), kühlt dann runter bis ca. 65°, Brenner geht wieder an, Temperatur geht noch bis 55° runter ehe sie wieder steigt -> Vorgang begint von neuem. Das alles innerhalb von 30 bis 40 Sekunden
- Beim Duschen haben wir nach ca. einer Viertel Stunde nur noch lauwarmes Wasser
- Stellventil Warmwasser/Kaltwasser funktioniert (mehrfach geprüft)
- Anlage wurde mehrfach entlüftet (über Entlüftungsventil, sowie über Serviceprogramm)
- beim Entlüften mit Ventil auf Warmwasser kommt aber kein Wasser aus dem Entlüfterventil oben an der Brennkammer (ist das normal?)
- Anlage ging die letzten Tage ab und zu mal auf Fehlermeldung F2, es wurde darauf hin entlüftet, auch mit Serviceprogramm, seit dem läuft sie aber wieder seit 3 Tagen (obige Symptome sind aber bei Warmwasser nach wie vor vorhanden)
- Warmwasser-Temperatur steigt im Kessel nur sehr langsam
- es ist nicht so, dass wir gar kein Warmwasser haben. Das kommt dann wahrscheinlich aus dem Speicher, welches wohl sehr langsam aufgeheizt wird.
Es sieht so aus, als bekommt er im Warmwasser-Betrieb die Wärme nicht richtig übergeben. Laut Heizungsfachmann wird der Wäremtauscher aber warm. Was kann das noch sein? Es wird kein Fehler derzeit angezeigt. Diese minütlichen Brennerschaltvorgänge können doch nicht normal sein, oder? Es wurde auch schon eine Pumpe im Sekundärkreislauf für Warmwasser gewechselt. Die alte lief angeblich nicht auf voller Leistung. Sicher bin ich mir das allerdings gerade nicht.
Für jegliche Hilfe vielen Dank im Voraus.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
@Patrick_Zarges schrieb:
Ich denke eher, dass die Verschlammung auf der Heizungsseite war. Schließlich trennt der Plattenwärmetauscher nur das Trinkwasser und das Heizungswasser voneinander. Wenn dieser auf der Heizungsseite zu ist, wird es auch zu Problemen bei der Warmwasserbereitung kommen. Abgesehen davon müsstest du, wenn er auf der Trinkwasserseite verschmutzt war, auch Verschmutzungen im Trinkwasser an der Zapfstelle haben. Wenn du trinkwasserseitig einen Filter einbauen musst um Schmutz rauszufiltern, läuft grundsätzlich etwas bei der Trinkwasserversorgung falsch.
Beste Grüße °pa
War der Wärmetauscher auf der Trinkwasserseite oder auf der Heizungsseite zu?
Schlammbildung im System kann verschiedene Ursachen wie z.B, verstärkten Lufteinschluss haben. Schlammbildung kommt insbesondere bei nicht diffusionsdichten Kunststoffrohren oder Mischinstallationen vor. Mischinstallation sind Anlagen bei denen Edel und Unedel Metalle miteinander verbaut sind und die Fließrichtung vom Wasser nicht eingehalten wird. Bei Kupfer und Edelstahl ist dies jedoch nicht der Fall. Du hast zwar eine Filteranlage, diese ist aber vermutlich nur für das frische Trinkwasser oder? Eine Maßnahme wäre z.B. ein Schlammabscheider im Heizungssystem. Der ist dann nur für das Heizungswasser zuständig.
Beste Grüße °pa
@Patrick_Zarges schrieb:
Ich denke eher, dass die Verschlammung auf der Heizungsseite war. Schließlich trennt der Plattenwärmetauscher nur das Trinkwasser und das Heizungswasser voneinander. Wenn dieser auf der Heizungsseite zu ist, wird es auch zu Problemen bei der Warmwasserbereitung kommen. Abgesehen davon müsstest du, wenn er auf der Trinkwasserseite verschmutzt war, auch Verschmutzungen im Trinkwasser an der Zapfstelle haben. Wenn du trinkwasserseitig einen Filter einbauen musst um Schmutz rauszufiltern, läuft grundsätzlich etwas bei der Trinkwasserversorgung falsch.
Beste Grüße °pa