seit kurzem heizt der externe WW-Speicher nicht mehr richtig auf, eingestellt sind 55°C aber er kommt nur langsam auf so 40-45°C. Die Sensorabfrage liefert auch diesen Istwert, also daran liegts nicht. Die Heizung läuft dann wohl häufiger, da ja der WW-Wert noch nicht erreicht wurde.
Wenn ich einen Relaistest am 2/3 Wegeventil durchführe, fährt der Schrittmotor in alle 3 Stellungen, der Verstellweg ist ca 10mm, dabei geht es nach unten (Heizkreis) weiter als nach oben (WW-Kreis). Wenn der Motor die obere Stellung erreicht, knackt es 2x kurz, so als wenn er am Endanschlag steht.
Was kann ich da noch testen? Motor und Winkeladapter lassen sich ja wohl abschrauben ohne den Wasserkreis zu öffnen. Aber dann steht laut Zeichnung eine Zunge in das Ventil, welche nach oben oder unten abdichtet/freigibt. Kann das Ventil oder dieser Zungenteil das Problem sein? Dazu muss man aber wohl den Wasserkreis öffnen.
Danke für die Hilfe
Vitodens 300 hatte ich noch vergessen und Umwälzpumpe läuft.