Ich habe ein Problem mit der Warmwasser Vorrangschaltung. Hier auf dem Forum habe ich irgendwo gelesen dass man die Kodierung der Speicherstelle 59 dazu ändern kann, damit nicht schon bei 2,5° unterschied das Warmwasser priorisiert wird. Werte bis zu 10° sollen möglich sein.
In meiner Service Anleitung steht allerdings nichts über diese Einstellmöglichkeit. Ich hab’s geschafft in Service Menü zu kommen und auf Codierebene 2 habe ich tatsächlich die Adresse 59 gefunden. Dort steht der Wert 1 eingetragen. Ich kann diesen aber nicht ändern, im Gegensatz zu anderen Adressen. Der Wert blinkt nicht und kann mit dem Einstellrad nicht geändert werden.
Weiß jemand Rat? Ich müsste diesen Wert unbedingt ändern, weil die Heizung teilweise stundenlang nicht geht, weil am Nachmittag geduscht wurde. Jetzt sind wir schon seit 3 Stunden ohne Heizung, da die eingestellte Temperatur von 60° im Warmwasserspeicher noch nicht erreicht wurde.
Kann es sein, dass bei diesem Gerät eine andere Adresse geändert werden muss?
Oder wie ändere ich doch den eingetragenen Wert von eins?
Für jede Hilfe wäre ich sehr dankbar. Mein Heizungsinstallateur sag bloß dazu, dass man diesen Wert nie ändern kann, bei keinem dieser Geräte. Das ist nachweislich falsch, hier auf dem Forum gibt’s entsprechende Einträge dazu. Nur nicht zu meinem Gerät.
Vielen Dank für jede Hilfe.
Hallo Ibayuware,
diese Einstellmöglichkeit gibt es beim WB2 nicht.
Weshalb benötigt der WB2 3h für die Warmwasserbereitung? Bitte teil mir die Herstellnummer deiner Anlage mit und welche Größe dein Speicher hat.
Viele Grüße
Flo