abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Warmwasser Hysterese Vitodens 333-f

Hallo zusammen,

Wie ist die eingestellte Hysterese für die Warmwasseraufbereitung einer Vitodens 333-f, B3TB, 19kW Version ab Werk?

Konkret möchte ich wissen, bei wieviel Grad unter WW-Soll umgeschaltet wird von Heizen auf Warmwasser? Und bei wieviel Grad unter WW-Soll die Brenner ausgehen und nur noch der Pumpennachlauf aktiv ist?

Weder im Handbuch als auch in der Serviceanleitung findet sich dazu ein Hinweis.

Vielen Dank im Voraus.

3 ANTWORTEN 3

Bei ca. 12K unter Warmwasser-Soll geht er in die WWB und heizt dann bis 8 Kelvin unter den Sollwert. Wenn du als Beispiel 50°C eingestellt hast, geht er bei 38°C in die WWB und endet bei 42°C. Die 42°C liegen dann unten am Speichersensor an. Im oberen Bereich hat er dann die 50°C WW-Soll erreicht.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Erstmal Danke für die schnelle Antwort.

Heißt das, dass die angezeigt WW-Ist niemals der WW-Soll entspricht, sondern auch direkt nach der Aufbereitung darunter liegt?

Meine Anlage verhält sich anders als von pa beschrieben. Habe WW Soll auf 55 grad. Bei ca. 47 grad startet die Aufbereitung und schaltet bei 50 grad ab. Nachlauf geht dann noch auf 52 grad hoch.

Damit liegt die genutzte Hysterebreite bei lediglich 5 grad. Das ist doch nicht normal oder?

VG.
BD

Sorry, meine Info war falsch! Die von mir beschrieben Hysterese bezieht sich auf ältere Kompaktgeräte.

Bei deiner Anlage geht die Anlage bei 8 Grad unter WW-Soll in die WWB und schaltet bei ca. 4 Grad unter WW-Soll ab.

Dein beschriebenes Verhalten passt also.
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Top-Lösungsautoren