Hallo,
wir haben eine Gas-Brennwerttherme Vitodens 300 WB3, Bj. ca. 2001, Nr. 7148438100066103.
Seit einiger Zeit tropft bei Betrieb im Sekundentakt Wasser aus dem Kondensatablauf.
Nach ca. 3 Tagen schaltet die Heizung ab, da der Druck unter 1 bar sinkt.
Das Wasser ist zuviel, als dass es nur Kondensat sein kann und es kann auch nur aus dem "Wärmetauscher" kommen. Bei ausgebautem Brenner und drei bar Wasserdruck sehe ich keine undichte Stelle. Da tropft noch nichts. Erst wenn die Heizung heizt fängt es an zu tropfen.
Ist für diese Heizung noch ein Wärmetauscher lieferbar und ggf. wieviel würde er kosten?
(Mir ist klar, dass das kein kleiner auswechselbarer "Wärmetauscher" ist sondern der wasserführende "Kessel", in dem der Wärmetauscher fest integriert ist).
Vielen Dank
Grüße, Hermann
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Laut Ersatzteil-App gibts für diese Therme keinen Wärmetauscher. Ist nichtmal hinterlegt.
Und ich vermute mal, dass der Lochfrass auf der Brennerabgewandten Seite aufgetreten ist. Daher dürfte auch ein Schweissen nicht in Frage kommen.
Laut Ersatzteil-App gibts für diese Therme keinen Wärmetauscher. Ist nichtmal hinterlegt.
Und ich vermute mal, dass der Lochfrass auf der Brennerabgewandten Seite aufgetreten ist. Daher dürfte auch ein Schweissen nicht in Frage kommen.
Hallo Franky,
vielen Dank für deine Bemühungen und deine Antwort!
Was meinst du mit "brennerabgewandten Seite"?
Die undichte Stelle kann eigentlich nur im "Innenraum" sein, denn sonst würde es nicht aus dem Kondensatablaufschlauch heraustropfen.
Das Ding sieht ja so aus (Foto aus Ebay-Auktion):
https://i.ebayimg.com/images/g/8BcAAOSwAeBdj2hX/s-l1600.jpg
Möglicherweise "öffnet" sich die undichte Stelle erst bei großer Hitze... hab keine andere Erklärung.
Ich hab mir eine (günstige) gebrauchte baugleiche Therme gekauft und beim HB wegen Einbau des gebrauchten Kessels (zur Überbrückung bis zum Einbau einer neuen Brennwerttherme) angerufen.
Denn das geht ja auch nicht gleich in dieser Woche (neue Therme).
Die freundliche Dame vom Büro sagte mir, dass sie keine gebrauchten Teile einbauen und dass es von Viessmann für dieses Gerät noch Ersatzteile gibt.
Dass es den ganzen "Kessel" (oder wie auch immer das heißt) noch als Ersatzteil gibt habe ich allerdings bezweifelt.
Deshalb auch meine Anfrage hier.
Ich kann ja nicht bis zum Frühjahr alle drei Tage Wasser nachfüllen...
Grüße, Hermann
Hallo nochmal,
ich will nur kurz Rückmeldung geben:
Die Therme war (ist) nicht durchgerostet.
Grund für den Wasserverlust war ein defektes Membranausgleichsgefäss und ein defektes Sicherheitsventil.
Grüße