Wir haben in unserem Mehrfamilienhaus eine Vitodens 300 WB3A (max. 47 kW) mit 2 Heizkreisen (mit hydr. Weiche) und WW-Bereitung. Alle drei "Kreise" haben Wärmemengenzähler Sensus Pollucom E direkt hinter den Mischern (kein Mischer bei WW-Bereitung).
Im Januar 2023 hatten wir folgende Wärmeleistungen gemessen:
Kreis 1: 0,474 MWh
Kreis 2: 5,55 MWh
WW: 0,323 MWh
total also 6,347 MWh
Der Gasverbrauch war 690,8 cbm
Die Energiemenge ist lt. Versorger 11 kWh/cbm, d.h. die gelieferte Wärmemenge war 7,599 MWh.
Somit ist die Ausbeute bis zu den Zählern ca. 84%.
Die Leitungen bis zum Zähler (und dahinter natürlich auch) sind gedämmt und die hydr. Weiche ebenfalls.
Die Ausbeute von 84% erscheint mir relativ niedrig.
Wie passen diese Zahlen zusammen?