Hallo Community ,

ich habe mit obigem Gerät folgendes Problem :

Nach einer Wartung mit Reinigung und Dichtungswechsel knackt die Heizung

bei jedem Aufheizen und Abkühlen , wie man es von Heizkörpern auch kennt ,

und zwar recht laut .

Das Geräusch kommt aus dem Bereich des Brennerdeckels , wo die Dichtung

gewechselt wurde . Der Heizungsmonteur hat schon versucht , die Sache zu

beheben ; das Knacken trat aber nach einem halben Tag wieder auf . Er war der

Meinung , es würde vom Brennereinsatz verursacht , dessen Aussparung im Rand

nicht genau über der Nase auf der Dichtfläche des Brennergehäuses gelegen wäre .

Diese Nase hätte den Rand des Einsatzes berührt und bei Erwärmung daran gerieben .

 

Bevor ich jetzt noch 5 mal den Monteur kommen lasse , möchte ich hier fragen , ob

seine Diagnose richtig ist  oder ob es noch andere Ursachen geben könnte . Muß man

bei der Montage der Einheit Brennereinsatz , Dichtung  und Brennerdeckel auf etwas

Besonderes achten oder gibt es einen bestimmten Trick zum korrekten Einbau ?

 

Hersteller - Nr : 7520802100807101

 

Vielen Dank im Voraus !

Mit freundlichen Grüßen

Markus B.

 

 

 

1 ANTWORT 1

Alle Bauteile unterliegen einer bestimmten Toleranz.
Diese Toleranzen können dazu führen, dass durch Wärmeausdehnung Spannungen entstehen, die sich mit einem Knackgeräusch wieder entspannen. Da kann man nur noch mal prüfen ob alles richtig verbaut ist. Einen konkreten Lösungsvorschlag kann ich dir leider nicht liefern.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team