abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

WW-Aufbereitung dauert immer noch ewig trotz neuem Plattenwärmetauscher

Hallo,

habe nun den Plattenwärmetauscher ersetzen lassen. Nun bekomme ich endlich wieder warmes Wasser, da vorher überhaupt nichts mehr ging. Jedoch habe ich jetzt immer noch ein Problem mit der Dauer.

WW war aufgehezeit. Nach 1x lange duschen sank die Temperatur auf 21°C im Speicher. Nun dauert es wieder ewig bis das WW aufgeheizt ist. So ca. 4-5 Stunden. Was komisch ist, die ersten 2 Stunden geht kaum was nach Temperaturtechnisch. Und dann macht er pro Stunde 8°C mehr.

Speicherladepumpe funktioniert lt. Heizungsfritze.

 

An was kann das liegen? Oder muss sich das Gerät erst wieder einspielen?

Was auch komisch war, musste an der Dusche meinen Mischer verstärkt auf Warm stellen um meine sonstige Duschtemperatur zu bekommen.

Danke schon mal

Es handlet sich um eine Vitodens 343-F

1 ANTWORT 1

Hallo Ela83,

entweder hat der Auslaufsensor eine Macke und ermittelt eine zu hohe Auslauftemperatur. Resultierend daraus wäre eine zu geringe Kesseltemperatur. Es kann aber auch sein, dass die Anschlüsse zum Speicher mit Kalkt etc. verstopft sind.

Es muss also der Widerstandwert vom Auslauf- und Speichersensor und die Anschlüsse am Speicher geprüft werden.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team