Servus, ich habe eine VScot HO1_40, denke das hilft am besten.

 

Vitodens 200 von 2011-13

 

Mein Problem ist aktuell im Altbau: Ich bekomme die Räume nicht mehr warm. Es sind -4 Grad Außentemperatur, die maximale Vorlauftemperatur ist auf 74 Grad eingestellt.

 

Heizkennlinie 1,3 und 13 aktuell. Laut dieser sollte 63 Grad erreicht werden, das passt. Stelle ich sie auf 1,3 und 20, sollen 72 Grad erreicht werden, aber der Kessel stoppt bei 66 Grad, egal was ich auch versuche.

 

Ich habe nur noch teilweise 20 Grad in den Räumen.

 

Wenn ich den Kaminkehrermodus oder im Servicemenü auf volle Leistung gehe, erreicht der Kessel 80°, also geht es ja technisch...

 

Einen hydraulischen Abgleich habe ich selbst gemacht, damit jeder Raum die Menge an Wasser bekommt, die er benötigt, aber das bringt nichts, wenn die Vorlauftemperatur zu niedrig ist.

 

Ich bitte um Hilfe.

 

Frohe Weihnachten 🎄

3 ANTWORTEN 3

1000162732.jpg

 Der HK möchte 72 Grad haben aber der Kessel begrenzt auf 66.

Hallo @Vinsh 

 

Welche Werte haben die Codierungsadressen 06 und C6?

 

VG

Beide 74 Grad. Habe das mal angehoben auf 82 und jetzt wird der Kessel 74 Grad warm. Wieso ist dort eine Differenz von 6 Grad hinterlegt?

 

Kessel Ist sagt auch 74 Grad und am externen VL Fühler kommen nur 67 Grad an also 7 Grad Differenz.