Vorlauftemperatur für Heizkreis 1 ermitteln?

Guten Abend!

Seit 2 Monaten sind wir stolze Besitzer einer neuen Vitodens 333 Gasbrennwertheizung. Da wir im EG FBH haben und im OG Heizkörper, haben wir den Mischer-Kit oben auf der Anlage verbaut.

Vor ca. 2 Wochen begannen wir zunächst nur im EG mit der FBH (Heizkreis 2 mit Mischer) zu heizen. Funktioniert soweit alles prima, die Heizkennlinie habe ich parallel um -4 Grad nach unten verschoben, so dass der Messwert im kältesten Raum der Einstellung der Raumtemperatur an der Therme entspricht.

Da es nun noch etwas kälter wurde, habe ich den Heizkreis 1 seit einigen Tagen ebenfalls zugeschaltet. Hier habe ich das Problem, dass es für mein Verständnis viel zu warm wird. Die Heizkörper im gesamten Haus wurden durch den Installateur hydraulisch abgeglichen (Viessmann Software und Funkstellmotoren zur Volumentstrommessung). Eingestellte Raumtemperatur an der Therme ist 21°C. Die Thermostate an den Heizkörpern habe ich zur Zeit voll geöffnet, um die Heizkennlinien anpassen zu können. Obwohl ich mittlerweile bei einer Parallelverschiebung von -10°C angekommen bin, erhalte ich in einem Raum 24°C. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass sich die Parallelverschiebung irgendwie auswirkt, der Raum bleibt mehr oder weniger gleich warm. Ich hätte nun gerne mal die Vorlauftemperatur überpruft, inwiefern die sich verändert, aber leider bekomme ich an der Therme bzw. in der App im Menü Informationen nicht die Vorlauftemperatur für den Heizkreis 1 angezeigt. Beim Heizkreis 2 (FBH) wird mir die Vorlauftemperatur angezeigt. Wie kann ich diese Information für Heizkreis 1 erhalten?

Danke vorab und viel Grüße!

 

11 ANTWORTEN 11

vorlauftemperatur hk1 = kesseltemperatur

gruß, HKL

Hallo jogim,

da der Heizkreis 1, im Gegensatz zu Heizkreis 2, keinen eigenen Vorlaufsensor hat, kannst du die Vorlauftemperatur auch nicht separat ablesen. Wie @HKL bereits geschrieben hat, ist die Vorlauftemperatur des Heizkreis 1 gleich der Kesseltemperatur.

Beste Grüße °be

Vielen Dank an @HKL und @CustomerCareBen für die Antwort, das ist schonmal sehr aufschlussreich. Dann verstehe ich jedoch nicht, warum die Kesseltemperatur so hoch ist. Laut grafischer Darstellung der Heizkennlinie, mittlerweile auf -11 eingestellt, sollte de Vorlauftemperatur bei der derzeitigen Außentemperatur von 10°C bei 28°C liegen. Stattdessen habe ich bei der Kesseltemperatur Werte von 43 - 50 Grad und entsprechend auch viel zu warme Räume. Woran liegt das?

Im Heizkreis 2 (FBH) stimmt die angezeigte Vorlauftemperatur (31°C) recht genau mit der Temperatur aus der Heizkurve (28°C) überein.

Weiß da jemand Rat?

Da für deinen gemischten Heizkreis eine höhere Vorlauf-/ Kesseltemperatur benötigt wird, wird der ungemischte Heizkreis mit einer ebenso höheren Temperatur beschickt. Zudem sollte beachtet werden, wann du die Kesseltemperatur abliest, denn wenn zuvor eine Warmwasserbereitung stattgefunden hat, ist die Kesseltemperatur ebenfalls entsprechend hoch.

Beste Grüße °be

Danke Dir für die Erläuterung! Was bedeutet das nun für meine Einstellung der Heizkennlinie, wie soll ich weiter vorgehen? Ich gehe mal davon aus, dass ein Wert von -11°C in der Parallelverschiebung für den weiteren Jahresverlauf nicht wirklich sinnvoll sein kann, oder doch? Selbst damit habe ich derzeit im kältesten Raum noch 22 Grad. Soll ich den Wert noch weiter absenken, oder bringt das nichts? Bleibt mir doch nur übers Thermostat zu regeln?

Die Einstellung der Heizkennlinie für den ungeregelten Heizkreis hat so lange keine Auswirkung, wie die Vorlauftemperatur des gemischten Heizkreises höher ist.

Wenn es kälter draußen wird und du für den ungemischten Heizkreis eine höhere Vorlauftemperatur benötigst, solltest du die Kennlinie wieder erhöhen.

Wie du die Heizkennlinie optimal an die Bedingungen vor Ort anpassen kannst, erfährst du unter folgendem Link:

http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizke...

Beste Grüße °be

Vielen Dank. Den Link habe ich gelesen. Dann werde ich das so machen und nun auf kältere Temperaturen warten, solange reduziere ich die Temperatur über Thermostate.

Ursache für die (zu) hohe Temperatur im Kesselkreis ist vermutlich die Differenztemperatur, die den Kesselkreis in Abhängigkeit des Mischerkreises höher regelt (ausser wenn die Heizkennlinie des Kesselkreises sowieso höher ist). Schau mal die Einstellung von Parameter 9F nach (ist in Parameterebene 2, Allgemein), Anleitung dazu siehe Serviceanleitung. Werkseinstellung ist 8 K; ggf. besser auf 9F:0 setzen, damit du die beiden Heizkennlinien unabhängig voneinander einstellen kannst.

Wenn du eine zu hohe Raumtemperatur mit den Thermostatventilen drosseln musst (und dies nicht auf Sonneneinstrahlung zurückzuführen ist), dann ist die Heizkennlinie noch zu hoch eingestellt. Die Übergangszeit ist aber schlecht geeignet zum Einstellen der Heizkennlinien, besser bei möglichst niedrigen Aussentemperaturen durchführen. Schreibe dir jetzt auf, welche VL bei welcher Aussentemperatur passt, aber beim "richtigen" Einstellen im Winter beginne besser wieder mit Niveau Null, damit du die passende Neigung herausfinden kannst (pro Heizkreis).

nice achat

bist mir zuvorgekommen
hatte ich auch vermutet
mega beitrag

gruß, HKL

@Achat: Sorry, Deinen Beitrag habe ich gar nicht mehr gesehen, da ich die Lösung von Benjamin Reuter bereits akzeptiert hatte und nur zufällig wieder hier vorbei kam. Deine Erklärung mit der Differenztemperatur ist genial und einleuchtend. Vielen Dank!

Besser spät als gar nie, Hauptsache die Regelung wird besser eingestellt :-).