Die Umwälzpumpe meiner Vitodens 300-W (B3HB) mit Vitotronic 200 (HO2B) läuft mit Restförderhöhenregelung und ansteigendem Differenzdruck. Parameter 86 = 120 und 87 = 5.
Mir ist aufgefallen, dass sich der Volumenstrom und die Pumpendrehzahl (akustisch bewertet) ziemlich stark mit der Vorlauftemperatur verändern; je niedriger die Temperatur, desto höher der Volumenstrom. Beispiel: 33°C -> 650l/h und 30°C -> 750l/h. Wenn auch nur gering, wird dadurch doch der vorteilhafte Zustand einer niedrigeren Vorlauftemperatur ausgehebelt (geringere Spreizung -> höhere Rücklauftemperatur). Steht zudem im Gegensatz zum Verhalten bei aussentemperaturabhängiger Regelung (AT runter -> VLT hoch -> VS hoch).
Ich hätte trotz diverser Einflüsse (z.B. Viskosität) erwartet, dass der Volumenstrom bei ansonsten unveränderten Rahmenbedingungen (sonstige Einstellungen, Thermostatstellungen, Raumtemperatur ...) halbwegs kontant bleibt.
Warum ändert sich der Volumenstrom so stark in Abhängigkeit von der Vorlauftemperatur?
Und was kann man an den Einstellungen verändern, um den (zu) hohen Volumenstrom bei niedrigen Vorlauftemperaturen zu reduzieren? Parameter E6?