Vitrol 200A an Vitod. 200 WB2 angeschlossen über KM-BUS X3, jedoch ohne Funktion, Ausgang Bus 3.86V

Hallo, ich habe eine Vitrol 200A an einen Vitodens 200 WB2, mit Standart-Bendineinheit angeschlossen. Ich bin über den KM Bus, mit beiligendem Stecker gefahren, Steckplatz X3. Leider ist die Vitrol 200A ohne Funktion. Ein Verpolen habe ich mit dem Messgerät geprüft und ist somit ausgeschlossen. Ich kann an der Vitrol 3.86 Volt messen. Das Kabel entspricht den Angaben in der Bedinungsanleitung. Muß ich noch etwas codieren, oder stimmt der Steckplatz doch nicht, auch dei Ausgangsspannung am BUS erscheint mi etwas gering.

 

Vielen Dank für Iher Beratung.

 

Viele Grüße Udo Grauli

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Die Vitotrol 200A ist die falsche Fernbedienung, passt nur zu einer Vitotronic Regelung.

 

Fernbedienungen für WB2:

- Fernbedienungsgerät WS, 7450 027

- Fernbedienungsgerät RS (mit Raumaufschaltung; Einschränkungen beachten), 7450 028

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Die Vitotrol 200A ist die falsche Fernbedienung, passt nur zu einer Vitotronic Regelung.

 

Fernbedienungen für WB2:

- Fernbedienungsgerät WS, 7450 027

- Fernbedienungsgerät RS (mit Raumaufschaltung; Einschränkungen beachten), 7450 028