Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Hallo, ich habe eine Vitrol 200A an einen Vitodens 200 WB2, mit Standart-Bendineinheit angeschlossen. Ich bin über den KM Bus, mit beiligendem Stecker gefahren, Steckplatz X3. Leider ist die Vitrol 200A ohne Funktion. Ein Verpolen habe ich mit dem Messgerät geprüft und ist somit ausgeschlossen. Ich kann an der Vitrol 3.86 Volt messen. Das Kabel entspricht den Angaben in der Bedinungsanleitung. Muß ich noch etwas codieren, oder stimmt der Steckplatz doch nicht, auch dei Ausgangsspannung am BUS erscheint mi etwas gering.
Vielen Dank für Iher Beratung.
Viele Grüße Udo Grauli
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Die Vitotrol 200A ist die falsche Fernbedienung, passt nur zu einer Vitotronic Regelung.
Fernbedienungen für WB2:
- Fernbedienungsgerät WS, 7450 027
- Fernbedienungsgerät RS (mit Raumaufschaltung; Einschränkungen beachten), 7450 028
Die Vitotrol 200A ist die falsche Fernbedienung, passt nur zu einer Vitotronic Regelung.
Fernbedienungen für WB2:
- Fernbedienungsgerät WS, 7450 027
- Fernbedienungsgerät RS (mit Raumaufschaltung; Einschränkungen beachten), 7450 028