Hallo,
ich habe die oben genannten Systeme, (wobei die Lüftung erst diese Woche in Betrieb geht) und würde diese gerne zwecks Steuerung verbinden.
Soweit ich es gelesen habe, benötigt man dafür den LM1 Modul, ist dieses überhaupt noch erhältlich?
Zu meiner Frage:
Lässt sich die Lüftung dann nur am Bedienteil der Heizung steuern oder kann man diese dann auch über die App und die API steuern und auslesen?
Vielen Dank im voraus.
Hallo neomxr,
die Steuerung via ViCare (App) im Systemverbund ist mit dem Vitodens leider nicht möglich, dafür wird eine Wärmepumpe benötigt.
https://www.viessmann.de/de/produkte/luft/vitovent-300-w.html
Gleiches gilt folglich für die API.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team