Vitotronic 200 KW6B - Kesseltemperatur zu niedrig

Hallo,

 

meine neue Heizung möchte ab dem EG die Heozkörper nicht wirklich warmwerden lassen, während im Keller alles problemlos funktioniert. Ich denke einmal, dass die Kesseltemperatur mit 50 Grad nicht ausreicht. Wo kann ich diese denn überhaupt einstellen?

Die Heizkennlinie ist 1,2 und das Niveau mit 5 eingestellt.

 

Lieben Dank für eine kurze Hilfe.

 

Andreas

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Ja, der Fehler lag woanders. Man hatte die Stecker K1 und K2 (Warmwasserpumpe und Heizkreispumpe) vertauscht. Das wars dann auch schon. Dumm, dass K1 und K2 auf der Platine nicht weiter erklärt werden. Da war dann auch der Fachmonteur überfordert.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Ja, der Fehler lag woanders. Man hatte die Stecker K1 und K2 (Warmwasserpumpe und Heizkreispumpe) vertauscht. Das wars dann auch schon. Dumm, dass K1 und K2 auf der Platine nicht weiter erklärt werden. Da war dann auch der Fachmonteur überfordert.