unsere Gasheizung besteht aus den Komponenten Vitogas 100 und einer Vitotronic 200 KW1. Folgendes Problem haben wir:
Wird die Heizung heruntergefahren oder der FI springt raus und wir starten die Heizung neu, so startet zwar die Heizung und der Kessel wird erhitzt (Heizung, Warmwasser und Pumpen laufen), jedoch bleibt die Vitotronic komplett aus (kein Display, keine LEDs).
Da mir das so zu heikel ist, schalte ich dann nach einer gewissen Zeit, wenn die Vorlauftemperatur ok ist und dass Wasser einmal umgewälzt, ist die Heizung aus (bin bisher nicht höher als 80 Grad im Vorlauf gegangen). Später dann wieder an und so weiter....
Irgendwann schaltet sich dann die Vitotronic aber wieder dazu und läuft ganz normal mit den gewohnten Einstellungen weiter...
Bisher wurden alle Steckverbindungen auf Wackelkontakt getestet, jedoch ohne Erfolg. Woran kann das liegen?
Danke für eure Rückmeldungen vorab.
Viele Grüße
Sebastian
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Sebastian,
vermutlich muss das Schaltnetzteil getauscht werden.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7450351
-->Ersatzteile --> 0054
Falls du dich mit so etwas auskennst, auf dem Bild sieht man die 2 Kontakte für 230V und 4 Kontakte für die 3 DC Ausgangsspannungen.
Man könnte das zur Sicherheit noch mal nachmessen, bevor man ein neues kauft.
VG
Hallo Sebastian,
die Schaltnetzteile der alten Vitotronic mögen keine längere Stromabschaltungen.
danach sind sie meist nicht mehr funktionsfähig.
Wie ist die Seriennummer der Vitotronic ?
VG Michael
Hallo Michael,
danke für deine Rückmeldung.
SN: 7450351028129106
Was kann man denn da tun?
VG
Sebastian
Hallo Sebastian,
vermutlich muss das Schaltnetzteil getauscht werden.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7450351
-->Ersatzteile --> 0054
Falls du dich mit so etwas auskennst, auf dem Bild sieht man die 2 Kontakte für 230V und 4 Kontakte für die 3 DC Ausgangsspannungen.
Man könnte das zur Sicherheit noch mal nachmessen, bevor man ein neues kauft.
VG
Vielen Dank soweit.
Ich schau mal mit meinem Vater ob wir entsprechende Messtechnik haben.