Hallo

Vergeschichte: Atola Gaskessel  mit Tetramatic FR4 Steuerung und Feststoffbrenner, bei erreichen der Feststoff Kesseltemperatur >60 Grad wurde das Einschalten des Gasbrenners gesperrt. Die Tetramatic FR4 Steuerung wurde gegen eine Vitotronic 200 mit Erweiterung EA1 ausgetauscht. Die Steuerung des Feststoffbrenners arbeitet mit 230 V... an welcher Klemme der Erweiterung EA1 wird das Signal Brenner aus aufgelegt.

Lieben Gruß

Heidie

 

2 ANTWORTEN 2

Lag dem EA 1 keine Montageanleitung bei?

 

DE 1

 Dann an der Regelung die Codieradresse 3A  auf 3 gestellt

Damit ist Heizkreis 1 gesperrt.

 

Aber: du möchtest vermutlich daß der Brenner gar nicht anspringt, wen  genügend Fremdwärme zur Verfügung steht.

Hier kommt es auf den hydraulischen Aufbau an. Entweder wird der Gaskessel laufend durchströmt  oder  ein Fühler im Pufferspeicher  (Fühler hydraulische Weiche)  signalisiert dem Gaskessel ausreichend Fremdwärme.

Oder einfach einThermostat im Pufferspeicher der T2  am Brennerstecker des Atola  unterbricht.

 

Hallo,

ich gehen davon aus, dass du eine Vitotronic 200 KO2B hast.

Du kannst das über 96 und extern Sperren machen.

Bei geschlossenem Kontakt wird der Brenner ausgeschaltet. Die Heizkreispumpe und Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung werden entsprechend der eingestellten Codierung geschaltet.
Codierungen
„40:2“ in Gruppe „Allgemein“
Wirkung der Funktion auf die Heizkreispumpe in Codieradresse „d6“ in Gruppe „Heizkreis“ einstellen.
Wirkung der Funktion auf die Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung in Codieradresse „5E“ in Gruppe „Warmwasser“ einstellen
Das ist etwas eleganter als die Unterbrechung der Brennerleitung. Dann geht nämlich der Schornsteinfegerbetrieb nicht.
Die übergeordnete Regelung muss bei beiden Varianten dafür sorgen, dass der Kessel nicht einfriert und mindestens auf 35°C gehalten wird. (Kesselschutz)

Wenn deine Regelung 230 V ausgibt musst du ein Relais anschließen an das dann der Stecker 96 angeschlossen wird.


Zeichnung hier auf S. 23

http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5727177VSA00006_1.PDF

@Hausdoc, deine Variante wirkt nicht nur auf den HK1 es sperrt schon auch den Brenner, die Wirkung auf die HK-Pumpen wird über d6 eingestellt. Hast du vermutlich mit Betriebsprogrammumschaltung verwechselt.

Gruß

Heizing
Gruß
Heizing