Guten Abend,
ich betreibe eine Heizungsanlage bestehend aus:
Vitosolar 300F, Vitosol-F mit Vitodens 200-W u. einem wasserführender Holzofen.
Derzeit -in der Übergangszeit- ist der Gashahn abgedreht, so dass die Wärmeerzeugung ausschließlich über die Solarkollektoren u. den o.g. Holzofen erfolgt bzw. erfolgen soll.
Normalerweise läuft die Anlage einwandfrei.
Manchmal allerdings - ich kann dies aber an keinen Randbedingungen festmachen- wird der Puffer -vom Holzofen- über den RL beladen, also unten, so dass der ganze Puffer durchgeheizt wird.
Lt. Heizungsbauer ist "das gar nicht möglich".
Nach meinem Verständnis -und offensichtlich auch des meines Heizungsbauers- sollte der Holzofen mit den rund 60°C immer im oberen Bereich laden.
akt. Beispiel (Temperatur von der Holzofenpumpengruppe abgelesen - Puffertemp) -laienhaft:
unten 35°C, oben 43°C, nach ca. 4 Std. Holzofenbetrieb: unten 42 °C, oben 43°C. - in dieser Zeit keine WW-Entnahme.
Ich hätte erwartet, dass erst die Trinkwassertemperatur (soll: 50°C) geladen wird u. dann erst im unteren Bereich.
Evtl. gibt es aber auch Randbedingungen in der Steuerung (die ja eigentlich mit Gas nachheizen will, dies aber wg. der Störung "Feuerungsautomat EE" nicht kann/soll) hinterlegt, die eine solche Pufferladung bedingen, handelt es sich hier um eine Fehlfunktion oder auch einer fehlerhaften Bedienung meinerseits?
in der Fachmannebene wurde nicht's manipuliert/verstellt.
Gelöst! Gehe zu Lösung.