Vitosoft 200 zeigt die Codierung Fb im Heizkreis 1 nicht mehr an

vitosoft 200 zeigt die codierung Fb im Heizkreis 1 nicht mehr an,

Heizkreis 2 ist nicht vorhanden, es wird aber trotzdem in der Vitosoft beim aktualisieren Fb 60 min. angezeigt

 

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hallo monteurotto,

 

geht es hier um den Vitodens 333 Typ WS3A?

Ich benötige einmal den aktuelle Softwarestand der Vitosoft.

Überprüfe bitte, ob in der Codieradresse 00 auch das passende Anlageschema eingestellt ist.

Ansonsten würde ich dir vorschlagen, die Vitosoft einmal neu zu installieren.

 

Viele Grüße °pa

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Ist FA=0 eingestellt? Wenn ja, FA > 0 einstellen und überprüfen, ob nun Fb wieder angezeigt wird.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

7 ANTWORTEN 7

Hallo monteurotto,

 

geht es hier um den Vitodens 333 Typ WS3A?

Ich benötige einmal den aktuelle Softwarestand der Vitosoft.

Überprüfe bitte, ob in der Codieradresse 00 auch das passende Anlageschema eingestellt ist.

Ansonsten würde ich dir vorschlagen, die Vitosoft einmal neu zu installieren.

 

Viele Grüße °pa

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Ist FA=0 eingestellt? Wenn ja, FA > 0 einstellen und überprüfen, ob nun Fb wieder angezeigt wird.

es handelt sich um die vitosoft V1.20h 12.03.2009 11:03
VS 20090303
Hallo monteurotto,

das ist die aktuellste Version.
In deinem anderen Beitrag wird ja bereits erklärt, wie die Deinstallation durchgeführt werden soll.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
neuinstallation hat funktioniert, aber die Codierung (FB) Dauer
Überhöhung Vorlaufsolltemperatur wird in der Software immer noch nicht angezeigt, nur im Heizkreis 2 was ja bei mir nicht zutrifft.
im Kessel selbst sind die Codierungen FA und FB vorhanden, aber in der Software wird FB im Heizkreis nicht angezeigt.
Hallo monteurotto,

kannst du uns deine Tel.-Nr. an Social-Media@viessmann.com senden?
Ich würde dich gerne einmal aus unserer Fachgruppe für Kommunikationstechnik zurückrufen lassen.

Viele Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
ich sende die telefonnummer per email sofort