bei meiner Vitopend 200-w läuft permanent die Pumpe im Betrieb Warmwasser u. Heizen. Schalte ich auf nur Warmwasser Betrieb hört sie sofort auf. Dieses ständige Rauschen Tag und Nacht klingt nervig.
Die Herstellernummer ist: 7188473701439107, die Heizung läuft bedarfsgeführt, Raumthermostat Typ UTA, keine Fernbedienung, Die Kesselwassertemperatur ist bei 74°, die Warmwassertemperatur bei 50^C eingestellt..
Bei bedarfsgeführter Betriebsweise läuft die Pumpe immer dauerhaft, als Frostschutzfunktion. Ohne Außentemperatursensor kennt die Anlage nicht die aktuelle Außentemperatur und weiß somit nicht, ob Frostgefahr besteht oder nicht.
Über die Codieradresse F7 kannst du einstellen, dass die Heizkreispumpe im "Abschaltbetrieb" nicht permanent läuft (F7:0). Allerdings ist dann die Frostschutzfunktion nicht mehr aktiv.