Hallo liebe community,
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen, meine Vitopend 200 mit Vitotrol 100 funktioniert nicht richtig. Das Problem ist, meine Vitopend ist auf Heizen und Warmwasser eingestellt und heizt nun voll durch und hört nicht auf. Ich habe mal reingeschaut da ich gelernter Anlagenmechaniker bin und habe mir das mal angesehen. Die Vitotrol ist auf x3. 3 und auf x3. 4 angeschlossen und der 230 volt Anschluss auf Stecker 93. Ich Weiß nicht was falsch ist aber die Vitotrol 100 hat kein Einfluss auf meine Vitopend 200 vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen.
Vielen Dank
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Die Vitotrol wird an den Stecker 96 der Reglung angeschlossen. Die Brücke zwischen L und 1 muß entfernt werden.
Vitotrol Kontakt 2 an L Stecker 96
Vitotrol Kontakt 3 an 1 Stecker 96
Die Anschlüsse X3.3 und X3.4 bleiben frei.
Achtung : am Stecker 96 liegen 230V~ an.
mfg
W.F
Bitte die Kesselnummer mitteilen.
MfG
W.F.
Die Vitotrol wird an den Stecker 96 der Reglung angeschlossen. Die Brücke zwischen L und 1 muß entfernt werden.
Vitotrol Kontakt 2 an L Stecker 96
Vitotrol Kontakt 3 an 1 Stecker 96
Die Anschlüsse X3.3 und X3.4 bleiben frei.
Achtung : am Stecker 96 liegen 230V~ an.
mfg
W.F