Hallo,
meine Vitopend 200 'knallt' seit Kurzem jedes mal sehr laut, wenn die Heizung anspringt. Die Gastherme ist ca. 10 Jahre alt. Was stimmt nicht ?
Herstellungsnummer: 7404540 206357108
Ich habe eine Ton-Aufnahme davon gemacht und beigefügt.
Vielen Dank für eine Rückmeldung.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Breezer,
bei einer Verpuffung informieren Sie bitte umgehend das zuständige Heizungsfachunternehmen!
Alle weiteren Arbeiten dürfen nur noch durch Fachpersonal durchgeführt werden!
Es sollten unbedingt die Elektroden und Gasdrücke (Ruhedruck, Fließdruck und Düsendrücke) kontrolliert, angepasst und ggf. defekte Teile getauscht werden.
Zusätzlich sollte man den Brenner reinigen lassen, denn auch Rückstände auf den Lamellen können zu einer Verpuffung führen.
Viele Grüße °pa
Hallo Breezer,
bei einer Verpuffung informieren Sie bitte umgehend das zuständige Heizungsfachunternehmen!
Alle weiteren Arbeiten dürfen nur noch durch Fachpersonal durchgeführt werden!
Es sollten unbedingt die Elektroden und Gasdrücke (Ruhedruck, Fließdruck und Düsendrücke) kontrolliert, angepasst und ggf. defekte Teile getauscht werden.
Zusätzlich sollte man den Brenner reinigen lassen, denn auch Rückstände auf den Lamellen können zu einer Verpuffung führen.
Viele Grüße °pa