Vitopend 200 fällt aus wenn es draußen wärmer wird

Hallo. wie in den letzen 4 Jahren meldet sich meine Vitopend 200 nach beginn der Heiperiode mit ähnlichen Symptomen. Fehler 0:A. Heizung lässt sich nicht starten. Kondenswasser in Druckausgleichsdose. Dose gewechselt, Schläuche durchgepustet Heizung geht wieder. Bis zum nächsten Temperaturwechsel draußen. So geht es seit 4 Jahren. In einem Jahr alle 2 Wochen tausch der Druckdose. Im vergangenen Jahr alle 2 Wochen Schläuche durchpusten. Das kann ja aber irgendwie nicht richtig sein. Habt Ihr einen Lösungsvorschlag?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Hawk36,

hast du mal prüfen lassen ob das Abgassystem frei ist?

Oben im Kesselanschlusstück für das Abgassystem sitzt eine Blende. Diese muss frei von Rückständen sein. Poste bitte auch mal die Herstellernummer von deinem Vitopend.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo Hawk36,

hast du mal prüfen lassen ob das Abgassystem frei ist?

Oben im Kesselanschlusstück für das Abgassystem sitzt eine Blende. Diese muss frei von Rückständen sein. Poste bitte auch mal die Herstellernummer von deinem Vitopend.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team