abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitopend 200 W - Heizkreislauf schaltet nicht ab

Hallo zusammen,

 

meine neue Heizung für meine Ferienwohnung ist eine Vitopend 200 P mit einer Raumheizugsregelung Vitorol 100. Jetzt wollte ich die Heizung auf Sommerbetrieb (keine Heizung, nur Warmwasser) umstellen, und das gelingt mir nicht so recht.

 

An der Raumheizungsregelung habe ich bei Raumtemperatur einstellen nur "Frostschutzbetrieb" gewählt. Dennoch ist die Vitopend 200 weiter auf Heizbetrieb. Danach habe ich an der Vitopend selber nach Bedienungsanleitung die Raumheizung ausgeschaltet. Im Display steht tatsächlich auch nur der Wasserhahn für den Warmwasserbetrieb. 

 

Dennoch: Das Symbol für die Pumpe für den Heizkreislauf erlischt nicht, und die Heizkörper werden auch noch warm, auch wenn die Vitopend 200 nun nur noch auf max. 50 °C (=Warmwassser) aufheizt.

 

Meine Frage: Kann ich an den Einstellungen noch Änderungen vornehmen, damit sich der gewünschte Sommerbetrieb (keine Heizung, nur Warmwasser) einstellt, oder muss ich die Einbaufirma damit beauftragen?

 

Gruß

Hermann

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo h0181,

 

die Vitotrol 100 gibt nur eine Anforderung an den Vitopend über den Stecker 96. Einstellungen die an der Vitotrol vorgenommen werden, werden nicht an die Regelung des Vitopend übertragen, da es sich lediglich um ein Schaltkontakt handelt. Möchtest du nur Warmwasserbetrieb haben, muss an der Regelung des Vitopend die Anlage auf nur Warmwasserbetrieb gestellt werden.

 

Da der Vitopend 200 in diesem Fall keinen Austemperatursensor hat, geht er bei nur Warmwasserbetrieb zusätzlich in den Frostschutzbetrieb und lässt die Heizkreispumpe weiterhin laufen. Über folgende Codieradressen kannst die die Umwälzpumpe einstellen:

Unbenannt.PNG

 

Beste Grüße °pa

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Ich würde da mal die Einbaufirma beauftragen da du ja Garantie darauf hast und es ja nicht so funktioniert wie es sein soll.

Hallo h0181,

 

die Vitotrol 100 gibt nur eine Anforderung an den Vitopend über den Stecker 96. Einstellungen die an der Vitotrol vorgenommen werden, werden nicht an die Regelung des Vitopend übertragen, da es sich lediglich um ein Schaltkontakt handelt. Möchtest du nur Warmwasserbetrieb haben, muss an der Regelung des Vitopend die Anlage auf nur Warmwasserbetrieb gestellt werden.

 

Da der Vitopend 200 in diesem Fall keinen Austemperatursensor hat, geht er bei nur Warmwasserbetrieb zusätzlich in den Frostschutzbetrieb und lässt die Heizkreispumpe weiterhin laufen. Über folgende Codieradressen kannst die die Umwälzpumpe einstellen:

Unbenannt.PNG

 

Beste Grüße °pa

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hallo Patrick Zarges,

vielen Dank für die Antwort. Ich habe die Werte nun auf F6:2 und F7:2 eingestellt, so dass die Pumpe nur 2 x am Tag für 10 Minuten läuft. Da die Therme direkt neben einem Schlafzimmer installiert ist, ist die Einstellung besser so. Sollte es keinen anderen Grund den Dauerlauf der Umwälzpumpe geben, würde ich die Einstellung gerne so lassen.

Vielen Dank für die rasche Antwort.

Mit freundlichen Grüßen
h0181 (Hermann Busch)
Top-Lösungsautoren