Unsere Vitopend 200 WH22 (Seriennummer 7147551200476106, Einbaujahr 2002) weist immer noch gute Werte auf, aber an wenigen Stellen nagt doch der Zahn der Zeit.
Die Steckverbinder am Kabel zwischen Gebläsesteuerung und Gebläse brechen bei mechanischer Belastung auseinander. Das Kabel ist leider in der Ersatzteilübersicht der Viessmann Unterlagen nicht aufgeführt.
Bei Online Shops wie loebbeshop.de etc. gibt es auch keinen Treffer und die Steckverbinder scheinen auch nicht aktuell gängig zu sein (digi-key, mouser ...).
Würde mich freuen, wenn jemand eine Bezugsquelle nennen kann.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
hier werden alle Ersatzteile gelistet.
da gibt es eine "Gebläseanschlussleitung"
Vielleich meinst du diese...
VG
Hallo,
hier werden alle Ersatzteile gelistet.
da gibt es eine "Gebläseanschlussleitung"
Vielleich meinst du diese...
VG
Hallo qwert089,
Danke für die prompte Reaktion, das ist genau das gewünschte Kabel. Seltsam, dass die Nr. 65 in der Ersatzteilliste der Original Viessmann Serviceanleitung nicht aufgeführt ist, die übrigen Nummern sind ansonsten deckungsgleich.
Beste Grüße ...