Hallo, vielleicht kann mir jemand zu folgendem Problem weiterhelfen:
Im Sommer, wenn nur Warmwasseraufbereitung eingestellt ist, läuft alles normal. Jetzt habe ich auf Warmwasser + Heizbetrieb umgestellt, da es draußen kühler geworden ist. Und dann macht die Anlage mehrmals hintereinander diese klopfende Geräusche, als wenn irgendetwas blockiert oder festhängt. Ich habe ein Video davon beigefügt.
Gleichzeitig zeigt es den Fehler ⚡️ 5:8 an, der eigentlich bedeutet, dass der Temperatursensor des Warmwasserspeichers defekt ist. Habe diesen jedoch gemessen und er hat normale Wiederstandswerte, wie im Servicehandbuch angegeben.
VG, Nico
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Es war doch der Temperatursensor des Warmwasserspeichers. Das Verrückte war, dass dieser erst ab ca. 48° C Wassertemperatur den Wackelkontakt hatte und dadurch die Heizung falsche Messwerte geliefert bekam und das Fehlverhalten wie im Video zeigte. Bei der ersten Messung des Widerstands war das Wasser kühler, deshalb ging ich von einer anderen Ursache des Problems aus.
Es war doch der Temperatursensor des Warmwasserspeichers. Das Verrückte war, dass dieser erst ab ca. 48° C Wassertemperatur den Wackelkontakt hatte und dadurch die Heizung falsche Messwerte geliefert bekam und das Fehlverhalten wie im Video zeigte. Bei der ersten Messung des Widerstands war das Wasser kühler, deshalb ging ich von einer anderen Ursache des Problems aus.