Guten Tag,
unsere Heizung VITOPEND 100 von 2005 meldet seit 12/2018 immer wieder den Fehler F4. Nach Quittieren des Fehlers springt die Heizung dann wieder an, manchmal sind 2 Anläufe nötig.
Der Zündfunken ist deutlich sichtbar, es findet aber kein entflammen statt.
Unser Servicedienst hat schon mehrere Teile ausgewechselt: Zündgerät ZAG 2 XV 01, Gazblock SIT Sigma 845, Druckminder am Zähler. Der Fehler taucht weiterhin ca. 1-2x pro Tag auf.
Was könnte man noch unternehmen? Danke schön für Ihre Hilfe.
Fehler F4 heisst, dass das Flammensignal nicht vorhanden ist bzw. nicht erkannt wurde. Zuerst natürlich die Ionisationselektrode tauschen. Mit Zündgerät, dem Gaskombiregler und dem Zündtrafo hast schon drei weitere Komponenten aus dem Rennen genommen. Es kann aber auch an einem verstopften Kondensatablauf liegen. Schlussendlich könnte auch ein Fehler im weiteren Signalweg vorliegen, was einen Defekt im Feuerungsautomaten vermuten lässt.