Hallo,
meine Eltern haben folgendes Gerät in Benutzung:
Kessel Nr.: 721191601603 Vitola bifforal 2
Ventileinheit Kombinationsarmatur
Gastechnik Ausführung KL Typ 4 HMV
Gasbrenner mit Gebläse Herstelllahr 1985 Herstell Nr.; 7072458
Brenner N 707145801384
Anscheinend ist laut Heizungsmonteur meiner Eltern das Teil "Gas-Kombinationsarmatur CG 115 Viessmann Bestell Nr.:7118838. Fabrikat Dungs MB DLE405 --" defekt und müsste getauscht werden. Wäre allerdings nicht mehr lieferbar.
Da Baujahr 1985, bin ich mir nicht sicher, ob es das Teil so noch gibt. Gibt es da ggf. etwas Kompatibles?
Kann es sein, dass 7218838 ein Zahlendreher drin ist und es stattdessen 7218388 sein soll? Das kann ich nämlich im Netz finden.
Habe gestern folgende Aussage gelesen:
"Ein Vitola-biferral ist nahezu "unkaputtbar." Der Brenner und die Tetramatik können nach den 40 Jahren immer mal ausfallen.
Aber diese Komponenten können auch nach 2024 noch jederzeit gegen einen aktuellen Nachfolger getauscht werden.
Nur haben die Heizungsbetriebe aber meist kein Interesse solche einzelnen Teile zu tauschen und wollen nur Komplett-Analgen verkaufen."
Gibt es zu dem Kessel, bzw. Brenner, noch Ersatzteile?
VG
Jens
Bei deiner Kesselnummer stimmt etwas nicht.
Diese kannst du bitte nochmal prüfen.
Ersatzteilliste -> dort gibt es nur 7218838, aber ich finde das Teil nicht im Internet. (Bitte auch die Nummer beachten!)
Ein Nachfolger scheint es nicht zu geben.
Ein "Vitola bifforal 2" hat doch 2 Brenner oder ist es ein Vitola biferral ?
Wenn deine Kesseltür für ein Fremdbrenner geeignet wäre, dann könntest du hier auch einfach ein neuen Gebläsebrenner vorbauen.
Allerdings wird dich der Spaß sicher auch 2000 - 3000€ kosten, wenn du nicht ein gebrauchten verbaust.
Hallo,
Ja, das Ding hat 2 Brenner und quasi 2 Kessel. Muss am Wochenende wohl mal selbst schauen, dass ich die ganzen Daten selbst abschreiben.
Einer geht, aber der zweite nicht, so habe ich das verstanden. Das Angebot des Heizungsbauers ist wohl so in dem Bereich, also einmal komplett Brenner und Steuereinheit tauschen.
Werden den überhaupt noch 2 Brenner benötigt oder wohnen deine Eltern in einem Schloss?
Ansonsten wäre es ja möglich auf einen zu verzichten, wenn der genug Heizleistung hat.
Ich meine das waren ja einfach nur zwei Kessel die aufeinander stehen und die hatten je ein eigenen Anschluss für Vorlauf/Rücklauf bzw. Abgasseitig.
Naja, das Ding beheizt 2 Wohnungen und z.T. Die darunter liegenden Werkstatt. Aber ja, in der Regel läuft nur einer. Scheint aber ein Thema mit der Zulassung zu sein, frei nach der Logik " wenn es zwei Brenner und zwei Kessel hat, müssen die auch beide funktionieren".
Den Vorschlag, einfach einen still zu legen, hatte uch auch schon gemacht
Ich benötige für 260qm auch nur 6kW... Es gibt ja auch Brenner mit zwei Stufen und davon kann man auch die zweite Stufe stilllegen.
Im Prinzip kann ich mir nur vorstellen, das es im Bereich des Kessel zu Schwitzwasserbildung kommen kann und es dann rosten könnte.
Ich habe diesen Kessel nur einmal in meinem Leben gesehen und kann dir deshalb auch nichts aus Erfahrung sagen.
Wenn du hier keine Antwort bekommst, dann kannst du ja bei Viessmann mal anrufen und vielleicht sagt dir dort einer, ob du diesen mit nur einen Brenner betreiben darfst.
Allerdings sollte man sich hier tatsächlich für die Zukunft mal überlegen, wie das damit weiter gehen soll. Auch der beste Kesselkörper wird irgend wann mal undicht werden. (Wasser oder auch Abgasseitig)
Die Gas-Kombinationsarmatur CG 115 Kromschröder | Loebbeshop Heizung und Ersatzteile online einkaufen
gibt es noch.
Die kannst den aber problemlos stilllegen. Es gibt keine Vorschrift, dass beide laufen müssen. Der gute Brenner sollte nur oben sein. Der zweite lief ja ohnehin nur bei sehr großer Last.
@Stefan871 die Kessel waren in der Mitte verflanscht, s. hier auf Bild 2.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/B2A1600/spare_parts
Pos 82 sind die Dichtungen. VL und RL nur beim oberen Kessel.
Hallo,
Plan a) scheint wohl eine kompatible Armatur mit neuem Brenner zu kaufen, dann wäre an jedem Kessel ein funktionierender Brenner. Nur die Armatur/Ventil tauschen scheint wohl, ausser man hat Glück und findet sowas gebraucht, eher nicht erfolgversprechend.
Plan b) der untere Brenner wird (zumindest vorübergehend) still gelegt.
Werde also nochmal mit meinem Heizungsbauer reden, ob er bei der Heizung meiner Eltern nach dem Rechten sehen kann.
Die CG 115 ist doch oben verlinkt und lieferbar.
Die Gasarmatur war bei dem Brenner aber nicht in der Liste. Dort ist ja nur die "7218838" gelistet.
Wenn man diese auch nehmen könnte, dann würde ich bei 1210€ vermutlich doch ein neuen Brenner nehmen, wenn man den Kessel noch länger betreiben möchte.
Der geht auch mit der CG115. Muss halt umgeklemmt werden, aber ob der Heizungsbauer das macht. Bei einem neuen Brenner wird auch eine neue Kesseltür benötigt, ist aber lieferbar.
Hallo,
ja, aber die hat ne andere Artikelnummer, daher die Frage ob man die einfach gg die defekte, alte Armatur tauschen kann. Wenn das so einfach ginge wäre es super.
Welche willst du nun gegen welche tauschen?