Hallo zusammen,
ich habe Folgendes Problem. Meine Vitodenz zeigt eine Kesseltemperatur von 127° Grad an und springt in Störung F0. Daraufhin wurde vom Installateuer des Vertrauens der Kesselfühler getauscht, Problem besteht weiterhin. Nun meint er die Platine wäre vermütlich defekt, das Teil kostet ja rund 500€. Was meint Ihr? Kann das sein? Bevor ich das Teil bestelle, hätte ich gerne eine zweite Meinug, Installateuere zu bekommen die in naher Zukunft Zeit haben ist bei uns allerdings absolut unmöglich.
Vielen Dank im Voraus
Ja, das ist durchaus möglich. Die Serviceanleitung sagt bei F0, dass ein interner Fehler vorliegt und die Regelung getauscht werden muss.