Moin zusammen,
ich habe derzeit ein Problem mit der Positionierung der Sensoren von der Heizung und der Solarthermieanlage in meinem Warmwasserspeicher.
Ich habe zum einen zwei Einschübe am Warmwasserspeicher einer ganz oben im Speicher. Der zweite sitzt ungefähr in der Mitte. Unglücklicherweise wurden beide Sensoren aus dem Speicher herausgezogen, und nun weiß ich nicht mehr, welcher in welche Öffnung gehört.
Der Sensor der Solarthermieanlage ist der Sensor Nummer fünf. Und der andere Sensor geht direkt in die Therme und misst anscheinend die Temperatur des Warmwasser.
Im Internet habe ich dazu widersprüchliche Angaben gefunden. Manche sagen dass der Warmwassersensor der Heizung nach unten in den Speicher gehört. Manche sagen er müsste ganz nach oben und gleiches gilt auch für den Sensor der Solarthermieanlage.
Es gäbe theoretisch sogar noch eine dritte Möglichkeit im Speicher einen Sensor zur positionieren. Das ist nahezu ganz unten im Speicher. Dort Kommt das Rohr aus dem Speicher und geht zurück in Die Solarthermieanlage. Dort steckte er wohl auch einmal drinne. Es erscheint mir aber wenig sinnvoll, den Sensor zu positionieren.
Könnte mir jemand die korrekte Positionierung der Sensoren nennen?
Das hängt ganz davon ab,ob deine Solaranlage überhaupt funktioniert ?
Denn willst du möglichst viel Solarthermie nutzen,muss der Sensor für diese weit unten dran. Das wird sehr wahrscheinlich im Sommer so sein. Im Winter,wenn nicht soviel Sonnenenergie anliegt,kann es nötig sein,den Fühler für die Therme etwas weiter unten zu positionieren.
Hintergrund ist hier,dass Warmwasser eine geringere Dichte hat und aufschwimmt. Ist also der Therme fühler sehr weit oben,wird durch die Therme nur wenig WW bereitet. Je weiter unten der Fühler positioniert ist,desto grösser ist die Menge,welche durch die Therme erwärmt wird. Und desto weniger kann die Solaranlage einbringen( wie eben im Winter).
Hallo,
wenn das ein Viessmann Speicher ist, poste die Seriennummer.
Sonst den Typ des Speichers oder lade das Datenblatt des Speichers hoch.
Wir haben eine Vitocell 100-B mit 300 l Fassungsvermögen. Momentan stecken der Fühler der Heizung für Warmwasser + der Fühler für die Solaranlage in Position 1 (siehe Zeichnung). Initial steckte der Fühler für die Solaranlage mal in Position 3. Den Sensor für die Heizung habe ich auf dem Boden hinter der Heizung gefunden. Ich wüsste gerne wo ich welchen Sensor korrekt platzieren muss.
Viele Grüße
Chris
der Sensor für Solar kommt ganz unten (auf deinem Bild 013 ) rein.
Der Sensor vom Vitodens bei SPR1.